我对我的背带油炉怎么办?
上周末注意到我的浴室不起作用。我进入了我的阁楼,看看发生了什么。我发现蜿蜒穿过阁楼地板的乙烯基弯曲管道,所以我把风扇换成了高质量的型号,并做了一个很好的工作,运行了4英寸。铝管到外面。粉丝被评为70 CFM,现在我的浴室不填充蒸汽,我的窗户不再雾化。
虽然我将管道连接到我的新粉丝,但我的R38玻璃纤维底座拉开了干墙式天花板,并发现了3“x 10”的热旁路。我可以看到地下室一直看到!感到沾沾自喜,我有一块泡沫和我的泡沫枪,堵塞了洞。我甚至在我身边填充了一些电洞。我仔细取代了斯巴特,然后去洗澡。粉丝工作得很好。
虽然我和我的新粉丝一起淋浴,但我正在跑衣服烘干机,我们有跑步罩的速度爆炸(你可以看到这是下去的吗?)我走出淋浴,我闻到了一个不明煤油的独特气味小型供暖器。我对自己说“xxxx!”。我立刻知道我的所作所为。我关掉所有的粉丝和嗅觉散热,而油强制空气炉再次开始起草。
我一直在试验,现在我确信只有当我把浴缸的风扇、烘干机和抽油烟机打开时,才会有问题。即使当三个中的两个运行时,炉子似乎通风正常,尽管我没有真正的方法来测量通风量。我的房子很小(700平方英尺),虽然我不会说它特别密闭。我还没有做风机门测试,但这周末我会做的。我猜泄漏量将达到几百CFM。
问题是,我该怎么办?我以为我会用由恒温器控制的电动阻尼器在地下室安装一个化妆空气通风口。当恒温器调用热量时,当恒温器满意时,它将打开阻尼器并关闭。我向智能同事解释了这种情况,他建议我可以跳过电动阻尼器并安装一个斗篷阻尼器。
我知道我还应该空气密封地下室天花板,让我的粉丝从烟囱上拉空。我是在正确的轨道上吗?我真的很感谢您对我情况的看法。
PS:我确实有两个带电池备份的良好硬连线CO探测器。谢谢你的帮助家伙。
答案
大多数油燃烧器枪现在有一个外部空气套件,您可以随时购买,以便安装所有。
很容易回答,虽然不是一次运行所有的粉丝,但你知道。
AJ.
帕特里克,
几乎毫无疑问,风扇代表稻草突破骆驼的背部是您的卷轴风扇。该粉丝可能比浴室排气扇或烘干机更高的CFM额定值。
您描述的问题是众所周知的,并且已经由较新版本的建筑码解决。大型引擎盖风扇需要供电的化妆空气装置。要在此问题上阅读更多,请参阅用于范围罩的化妆罩。
马丁你是对的。抽油烟机额定高压为300 CFM,而槽式风扇额定高压为70 CFM。一个快速的网页搜索显示一个典型的烘干机是150到200 CFM。
第一步,打开窗户,第二步,把风扇调高。反向程序关闭。额外的好处,通过增加锻炼降低糖尿病风险?
对燃油燃烧器套件的额外好处是降低了燃烧器噪音。