接下来我要在屋顶上做什么?
用户- 6514688|已上传一般的问题在
屋顶隔热和通风问题。
我已经阅读了大量关于GBA和其他来源的文章,但我仍然不知道下一步该做什么。
我正在建造一个16'x36 '的小房子,长边朝东/西。西面的墙在10英尺处,东面在8英尺处。所有的墙框架是2×6木材,屋顶是一个2x8x26 '的低斜坡结构。屋顶从西边延伸出7英尺,从东边延伸出3英尺。所有框架/屋顶是24″OC。屋顶桁架已经堵塞,并已用防飓风绑带绑在墙上。
我的问题与屋顶有关。首先,我在北达拉斯(3a气候区)地区。第二,我不认为有任何穿透屋顶,以避免潜在的泄漏。管道的通风孔将穿过一堵墙。
这是我想做的:
第一层-辐射屏障OSB,所有接缝都贴上胶带,滴漏边缘安装。
第二层——蒸汽屏障
第三层- 2层″刚性泡沫,交替接缝和胶带
4层防水剥贴膜。建议吗?
第五层- 1×4 stringers @ 24″OC
第六层-隐藏附件2″立缝金属屋顶
内部-桁架之间将是开放的细胞喷涂泡沫和1/2″薄板岩石。
我需要发泄一下吗?如果可能的话,我想让它们保持原状。我错过了什么?我该怎么做呢?我是一个周末的新手战士,已经建立和重塑了20多年,但现在我试图做“正确的”。
请帮我问我没问过的问题。感谢GBA团队!
GBA详细信息库
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
搜索和下载施工细节
回复
安德鲁,
除非辐射屏障面向空气空间,否则花额外的钱购买辐射屏障OSB是没有意义的。因为你计划在你的屋顶护套底部安装开孔喷雾泡沫,所有你需要的是普通的OSB。(没有了空气空间,辐射屏障就没有任何好处。)
你不需要一个蒸汽屏障(第二层)。两层坚硬的泡沫已经是一个足够的蒸汽缓凝剂。
在这个位置,你通常需要一个空气屏障,而不是一个蒸汽屏障。然而,你的开孔喷雾泡沫已经是一个空气屏障,所以刚性泡沫可以直接在OSB上面。有关更多信息,请参见如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫.
对于你的第四层,剥贴膜是多余的。普通的屋顶衬垫(例如,沥青毛毡)是这一层所必需的。
这种总成不需要拱式通风口或脊式通风口。
谢谢你,马丁。这正是我想要的指导。