电梯轴顶部最好的治疗方法是什么?
我们大多是家庭风化,也进入了有电梯的框架和砖块公共建筑。
电梯轴似乎是绝缘良差,空气密封在顶部。通常,它们只是水泥块或砖块,平面屋顶上方的波纹金属屋顶6-8'。波纹屋顶上方可能有1英寸或2英寸的泡沫板,但在R-39或R-49附近(质量或佛蒙特)附近没有。没有空气密封,所以这些轴看起来像烟囱一样,吸出大厦的热量。
什么是最好的治疗方法?我在侧壁周围思考2-3“火灾额定泡沫板(如Thermax),在顶部有6-8”?有没有人这样做?
什么是代码问题?我假设我们必须使用防火泡沫来密封泡沫板。电梯本身周围是否有代码可以防止任何改进。
鲍勃
佛蒙特
答案
你有没有找到答案?
不!而且客户没有雇用我们来规范他们的项目,所以我没有追求它。鲍勃
鲍勃和亚伦,
我不是商业施工代码的专家。显然,任何计划都需要满足当地建筑检查员的要求。
我可视化平顶棚(有混凝土砌块墙),伸出平面商业屋顶的中间。
如果可以移除金属屋顶,可以采取持续的方法。用剥离膜覆盖墙壁和平板屋顶,然后在墙壁和屋顶上具有交错接缝的几层刚性泡沫层。在泡沫的外侧,您可以安装2x4毛茸茸条带。然后建筑物可以屋顶,可以安装壁板。
马丁,
关于描述该电梯轴的顶部,听起来像一个很好的解决方案 - 从外部做。持续是什么意思?
鲍勃
鲍勃,
以下是一篇文章的链接,描述了持续方法:从墙壁和天花板中获得绝缘材料。