在绝缘阁楼after子时,应该完全填充它们还是应该有空间的空间? 保罗·埃尔沃德(Paul Elvord)|发布绿色建筑技术上2013年2月16日上午04:42 阁楼已经完成空间,使用水坝受到水损坏,旧的绝缘材料并未完全填充after 回答 GBA细节库 由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合 搜索和下载施工详细信息 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。 开始免费试用 相关问题 应该削弱多少门以允许HRV的空气移动? 我应该如何隔离这个屋顶组件? 房屋大火后可以清洁和重复使用炉子吗?还是应该更换? 应该使用哪种胶带密封泡沫板的接缝? 答复 约翰·克林格尔(John Klingel)|2013年2月17日上午02:11|#1 请详细说明。WTH是“使用水坝”?你是说“冰坝”?什么类型的绝缘材料是或将被放回?等等。 GBA编辑 马丁·霍拉迪(Martin Holladay)|2013年2月17日04:36 AM|#2 保罗,我要假设您打算写“冰坝”。 您正在谈论的屋顶组件的类型 - 一种绝缘的倾斜屋顶组件 - 可以发泄或无通风。但是,如果您弄错了细节,很容易犯错。这是一篇文章,应该解释您需要知道的一切:如何建造绝缘大教堂的天花板。 保罗·埃尔沃德(Paul Elvord)|2013年2月17日上午10:40|#3 谢谢您的回应,是的,我确实是要输入冰坝:)。我确实在阁楼爬行空间中有一些通风孔。现有的旧绝缘充其量为2-3英寸,非常杂乱无章。我开始将新的R-19放入阁楼r子中,这是6位。不确定完全填充通道或留出空间进行空气移动。 GBA编辑 马丁·霍拉迪(Martin Holladay)|2013年2月17日上午10:53|#4 保罗,如果您想使用玻璃纤维板,绝对必须在绝缘的顶部和屋顶护套之间建立通风通道。为了制作此通道,您需要安装一个密封的挡板,该挡板在挡板上方至少有1 1/2英寸的间隙。 R-19玻璃纤维棒还不够。他们将不满足屋顶的最低代码要求。(该代码需要在佛罗里达州的R-30绝缘材料和明尼苏达州的R-49绝缘材料)。 如果您安装R-19 Batts,几乎可以肯定会继续遇到冰坝问题。 保罗·埃尔沃德(Paul Elvord)|2013年2月17日上午11:33|#5 谢谢马丁,这回答了我吗?完美。我现在可以停止刮擦我的脑海:) 保罗·埃尔沃德(Paul Elvord)|2013年2月18日上午11:10|#6 安装后,将严格的brd insul涂在batt上是有用的,或者Visgueen合适 GBA编辑 马丁·霍拉迪(Martin Holladay)|2013年2月18日上午11:18|#7 保罗,您不应该安装任何内部viseeen(聚乙烯板)。但是,当您安装干墙时,请密切关注气密性 - 尤其是在诸如电盒之类的穿透性时。 连续的刚性绝缘层连接到after子的底面是减少热桥并改善屋顶组件的R值的绝佳方法。 专家成员 达娜·多塞特(Dana Dorsett)|2013年2月18日下午3:22|#8 如果您必须在此应用中使用batts,请使用高密度“大教堂天花板”板(通常[电子邮件保护]5.5“)或R22-23摇滚羊毛,而不是低密度R19或R22s。但是,如果您有2x6 afters,则不会有比高密度R15更好的通风清除 膝盖阁楼爬行空间后面的空气密封是一个傻瓜(我多次扮演那部电影中的“傻瓜”角色,但再也不会!)在几乎所有具有2x6 trafters的案例中,您都会更好,您会更好地走开,密封,密封&用1-2英寸的闭孔聚氨酯泡沫绝缘屋顶甲板,然后用您选择的纤维绝缘填充在afters之间的其余空间,只要它在堆栈中没有Batt Faceers或其他蒸气阻滞剂。当需要重新屋顶时,将刚性泡沫添加到外部,以使R弹出R,并减少the绕在after子处的热桥。 从膝盖墙后面紧密的空间中的实际角度来看,在after子的内部添加一张刚性泡沫几乎是不可能的,但是如果您走那条路线,使用未取消的EPS仍然可以与多达2个”结合使用。聚氨酯靠在屋顶甲板上,并将afters的R值翻倍。 保罗·埃尔沃德(Paul Elvord)|2013年2月18日下午4:42|#9 谢谢马丁和达娜 登录或创建一个帐户以发布答案。 注册 登录
答复
请详细说明。WTH是“使用水坝”?你是说“冰坝”?什么类型的绝缘材料是或将被放回?等等。
保罗,
我要假设您打算写“冰坝”。
您正在谈论的屋顶组件的类型 - 一种绝缘的倾斜屋顶组件 - 可以发泄或无通风。但是,如果您弄错了细节,很容易犯错。这是一篇文章,应该解释您需要知道的一切:如何建造绝缘大教堂的天花板。
谢谢您的回应,是的,我确实是要输入冰坝:)。我确实在阁楼爬行空间中有一些通风孔。现有的旧绝缘充其量为2-3英寸,非常杂乱无章。我开始将新的R-19放入阁楼r子中,这是6位。不确定完全填充通道或留出空间进行空气移动。
保罗,
如果您想使用玻璃纤维板,绝对必须在绝缘的顶部和屋顶护套之间建立通风通道。为了制作此通道,您需要安装一个密封的挡板,该挡板在挡板上方至少有1 1/2英寸的间隙。
R-19玻璃纤维棒还不够。他们将不满足屋顶的最低代码要求。(该代码需要在佛罗里达州的R-30绝缘材料和明尼苏达州的R-49绝缘材料)。
如果您安装R-19 Batts,几乎可以肯定会继续遇到冰坝问题。
谢谢马丁,这回答了我吗?完美。我现在可以停止刮擦我的脑海:)
安装后,将严格的brd insul涂在batt上是有用的,或者Visgueen合适
保罗,
您不应该安装任何内部viseeen(聚乙烯板)。但是,当您安装干墙时,请密切关注气密性 - 尤其是在诸如电盒之类的穿透性时。
连续的刚性绝缘层连接到after子的底面是减少热桥并改善屋顶组件的R值的绝佳方法。
如果您必须在此应用中使用batts,请使用高密度“大教堂天花板”板(通常[电子邮件保护]5.5“)或R22-23摇滚羊毛,而不是低密度R19或R22s。但是,如果您有2x6 afters,则不会有比高密度R15更好的通风清除
膝盖阁楼爬行空间后面的空气密封是一个傻瓜(我多次扮演那部电影中的“傻瓜”角色,但再也不会!)在几乎所有具有2x6 trafters的案例中,您都会更好,您会更好地走开,密封,密封&用1-2英寸的闭孔聚氨酯泡沫绝缘屋顶甲板,然后用您选择的纤维绝缘填充在afters之间的其余空间,只要它在堆栈中没有Batt Faceers或其他蒸气阻滞剂。