Alan72|发布一般的问题

使用砖贴面是否更好地借给Innie或Outie Windows?

气候区5
2×6螺柱
2英寸外部刚性绝缘

我的想法是,(从螺柱上)的外地最终会得到内在和外部的宽敞门槛。Innies将有一个非常慷慨的外纹…

砖为3-5/8“(前后)。计划石灰石窗台

我花了一些时间寻找细节 - 我还没有发现砖和外部绝缘材料。

谢谢,
艾伦

GBA Prime

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。

答复

  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1

    艾伦,
    下面的详细信息来自GBA细节库。如果您成为GBA成员,则可以访问此库中的所有详细信息。此细节中的刚性泡沫相对较薄,但细节显示了所涉及的原理。

    这更像是一个“束缚中心”窗口,而不是innie或Outic。

    链接到细节。

    文件格式
  2. Alan72||#2

    谢谢马丁!

    我记得您在博客中提到“ In-Betweenie” Windows“ Innie” Windows或“ Outie” Windows?”。我在您的博客中看不到它的“房屋包裹在哪里?”,但我认为房屋包装越过外部泡沫,窗台闪烁着。

    我在附件中将泡沫增厚到2英寸...

    文件格式
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3

    艾伦,
    GBA网站最近在上传图像方面遇到了问题 - 您的上传和上传都没有成功。我们正在努力解决技术问题。

    同时,这是我的建议:如果您使用的是砖贴面和刚性泡沫,则WRB(房屋包)属于刚性泡沫的外侧。这样,将WRB与闪烁集成在一起更容易。

    有关更多信息,请参阅“闪烁的砖贴面。”