另一个热泵问题
大家好。希望有一些指导。希望将热泵安装到1880年代的房屋中的加油液(或更换?)宽敞的墙壁,小房间和公开平面图(请参阅附图)。
我有两个承包商出现了非常不同的选择。
承包商#1
一楼:二(2)富士通M / N ASU9RLF1 9K BTU导管壁装置。一个在厨房和一个在客厅里提供全部的一楼。
二楼:一(1)富士通M / N Aru18RLF 18K BTU管道配有四个管道,可提供3间卧室和浴室。
承包商#2
选项#1富士通系统
一楼:一(1)富士通Aou15RLS3H,15K BTU单区域系统,厨房内置室内墙体单位。
二楼:一(1)富士通Aou24RLXFZH,24,000Btu多区系统
1- ASU12RLF,12K BTU墙体单元在主卧室,
1- ASU7RLF,7KBTU墙体单元在卧室#2,和
1-ASU7RLF,7K BTU墙壁单元在卧室#3或主浴室。
选项#2三菱系统
一(1)三菱4区MXZ-4C36NAHZ,36K BTU与窖分支箱。
1- MSZFH18 18K BTU墙壁单元在厨房。
1- MSZ-FH9NA 9K BTU壁挂在主卧室,
1-MSZ-GE6NA,6K BTU墙壁单元在卧室#2和
1- MSZ-GE6NA 6K BTU墙壁单元在卧室#3或主浴室。
Our biggest concern with all options is proper sizing (though we think the first floor can be more easily remedied due to its relative openness; we’re also planning on taking down the wall separating the living room from other 1st floor living spaces hoping to improve air flow/circulation). Our biggest challenge appears to be on the second floor with its small rooms and constricted air flow.
哪些选择最佳工作?
谢谢,所有!
答案
基督教,
任何加热系统设计的第一步是执行室内热损失计算。许多承包商难以执行此类计算,或者甚至从未尝试过。这是一个关于主题的文章的链接:用手册j和手动节省能源。
无论是计划是否工作,都依赖于您房屋的施工细节。你将房子描述为“1880年代的房子”。
墙壁是绝缘还是无限制的?
房子有单釉窗户还是双釉窗户?
有没有人试图在地下室和阁楼里做任何空气密封工作?
房子位于哪里?
它是一个朝南的盐箱式房子,位于缅因州约克县(6区)。承包商没有执行计算,只有一个人才能拍房间测量。墙壁没有绝缘。除了3窗口的所有3窗口(南面)都是双层玻璃。空气密封以及去年阁楼的新R-56。用2“封闭电池喷洒的岩石,其在未经辩护的包封爬行空间中下降到低于等级。
我刚刚发现了一个在线手册J加载计算器(所需的信息最佳我可以 - 什么 - 有关疼痛!)并获得以下结果,但没有任何条件,他们的意思是什么:
总BTU冷却 - 21497
明智的装载 - 20237
潜在负载 - 1242.
总BTU加热 - 37950
基督教,
以下是一些普通建议:
1.如果您居住在缅因州的1880年代的房屋内,并且如果您的一些窗户是单釉的,那么您要做的最好的事情就是在空墙腔内安装密集的纤维素绝缘,并购买风暴窗口为您的单釉窗。如果你不采取这些步骤,它会很难加热你的房子。
你的房子有一个非常糟糕的热封,所以这不是一个很好的候选人,以便用小股市加热。如果您无法升级您的家庭信封,则使用连接到强制空气管道的传统炉子更好,或者传统的锅炉连接到翅片管底板辐射。
3.手动J热量损失计算需要一些经验,这不是一个令人鼓舞的迹象,(a)您的HVAC承包商没有执行散热计算,(b)您的计算意味着什么。我建议您聘请能源顾问或机械工程师来帮助您。