湿热气候下的低坡屋顶隔热
11458890624|发布一般的问题在
我有一个2400平方的房子。单层住宅,建于1957年,面积3000平方英尺。沥青低坡平屋顶。刚安装了一台先达CA550、三菱无导管迷你分离器和一台圣达菲Ultra120V除湿机。
它有通风的外拱,约80%的周长。在某些地区,除了纸背箔辐射屏障外,没有电流绝缘。大约30年前,一间卧室的室内拱脚和吊顶都安装了暖通空调柔性管道。该管道系统已被拆除,Zehnder ComfoTube现在通过这个无条件的空间。在没有阁楼的情况下做到这一点是一项艰巨的任务。
我收到的防止ComfoTubes产生过多冷凝的建议是,通过拆除和密封底部通风口来加热屋顶,然后吹入绝缘材料或从屋顶顶部用Iso, EPS, XPS或VIP绝缘。由于没有阁楼,也没有穿过桁架的通道,吹出的绝缘材料将需要切割约100个孔(沿每个柱室多个孔),除了已经制作的路线,Zehnder ComfoTubes。
屋顶已经10年了,我被报了6000美元的价格在不久的将来做硅胶处理(气穴开始形成了)。到目前为止,我对吹隔热(包括切割和修补约100个孔)的报价约为8-9万美元。这给我带来了大约1.5万美元,所以我正在考虑用2-4英寸的多利索木来取代屋顶,我可能能够以大约20- 2.5万美元的许可完成。
有什么建议要走哪条路线吗?材料方面呢?
GBA细节图书馆
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
搜索和下载施工细节
回复
作为上述的任何更新,我现在考虑岩棉板代替polyiso,我知道在平屋顶上,像我这样经常使用polyiso。有什么想法吗?
我把你的问题提了一下。在你等待人们发表意见的同时,阅读全文这个问答线程,问的基本上是同样的问题。一定要阅读马丁引用的文章。