Cheebs127|发布绿色建筑技术

你好GBA社区,

我们的房屋建设正在接近绝缘阶段,我在寻找信息,以确保我们得到正确的。到目前为止,这一切都是我们自己建造的。我们还在马萨诸塞州的一个小镇上建房子,许多参观过房子的人甚至都没见过拉链。人们似乎很普遍地坚持使用他们所知道的方法,而不太熟悉新的方法。我担心,当我们的检查员来我们的框架或绝缘检查时,他会推行不兼容的建筑方法。

我们的房子是一个单层农场。2×6框架Zip R6。我们的窗台板是2×8,所以它悬垂的基础和Zip R终止到PT留下没有泡沫暴露。没有捷径,额外的时间已经花在确保空气和水密。

我打算用岩棉做墙用纤维素吹在阁楼上。地下室板和内墙是隔热的。我的问题是,哪里需要塑料防蒸汽屏障?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 帕特里克OSullivan||#1

    根据IRC,你需要II类阻汽剂,除非你有一个通风包层,在这种情况下,III类阻汽剂(如乳胶漆)就足够了。

    如果你用牛皮纸面玻璃纤维球棒而不是岩棉,它们就足够了。

  2. 乔恩·R||#2

    在我看来,保守的选择是II类智能缓速器,也被详细描述为空气屏障。有人支持这个观点在这里

    不是完全的情况在这里,但这是一个有趣的问题,为什么IRC的作者认为通风包层10 perms在内部和很少的零perms在外部是一个可接受的Z5墙。它甚至没有接近下面表2A中建议的烫发比例,所以我认为会有大量的水分积聚。

    https://www.appliedbuildingtech.com/system/files/abtg_rr_1701-01_moisture_control_guidelines.pdf

    1. chicagofarbs||#3

      目前,Intello智能蒸汽屏障似乎是这只猫的睡衣,用于室内应用。