1/2“内部泡沫板用于热桥接?
我在纽约州长,在北部到达气候区4。
我发现了一个有两个外墙的房间内的白蚁损坏。已经解决了水分和白蚁问题,并且在修复框架的损坏方面,许多螺柱都是妹妹。通过所有额外的铆钉,我担心会有很多热桥。要抵消这一点,我正在考虑在墙壁框架的内侧安装刚性泡沫板。墙壁框架立即外部石膏(房子建于20世纪60年代,当外部石膏显然很受欢迎),然后有一个小的差距然后砖块。
1.该计划是螺旋舱玻璃纤维绝缘蝙蝠(鉴于姊妹铆钉引起的狭窄的螺柱托架修剪下来) - 我猜这应该是不开放的,因为泡沫板将用作蒸汽延迟器?
2.然后1/2“泡沫板连接到框架上。I’m thinking 1/2″ to minimize loss of interior room space and also because I only need to break the thermal bridge of all those studs to the drywall (and I suppose I get better air sealing as well) since I’m using fiberglass insulation in the stud bays. Is 1/2″ thickness foam board sufficient to break the thermal bridge?
然后干燥穿过泡沫板并进入螺柱。这是我倾向于1/2“泡沫板的另一个原因 - 无需水平捆扎。
4.当地家用仓库的唯一1/2“泡沫板是泡沫塑料1/2英寸x 4英尺。x 8 ft。R-3方形边缘刚性泡沫板绝缘护套。这是XPS,所以虽然它不是绿色的理想,它会工作吗?另外,这是面对的,所以我猜面对/蒸汽延迟器侧应该面对房屋内部?
5.这是一个合理的攻击计划吗?干燥到外面应该不会有什么问题。夏天泡沫板外表面的冷凝(在房子里开空调)会是一个问题吗?
谢谢,
乔
答案
在这里是一些通用的蒸汽缓凝剂建议。空气密封总是很重要的。
乔,
1/2英寸硬质泡沫的实际r值是R-2.5。这并不是太多。
我不认为这是值得的,但刚刚的刚性泡沫不到1英寸;当然,1.5英寸会更好。有关此方法的更多信息,请参阅本文:“内部刚性泡沫的墙壁。”
马丁,
让我们假设玻璃纤维BATT(对于2x4螺柱墙)是R-13,螺柱是R-1.2。我猜你的观点是加入刚性泡沫只会将铆钉区域提升到〜r-3.7(1.2 + 2.5),这意味着镶嵌区域仍然是玻璃纤维填充螺柱托架的巨大的热桥。去了1“刚性泡沫板(R-5)将铆接区域提升至〜r-6.2。仍然是一个热桥,但更少的热桥。我会给这个想法,因为它可以增加安装麻烦(我有一个窗口和底板上的一个墙壁上)。此外,这只是一个老房子的一个房间,所以1/2“和1”刚性泡沫的整体差异会很小,尽管它可能使这个房间更舒适在夏天和冬天。
1.由于泡沫板的作用是阻汽剂(而不是阻汽剂),玻璃纤维隔热层是否应该不贴面?
2.在夏季泡沫板的外表(房屋内的AC)会在外面凝结吗?
谢谢,
乔
>“让我们假设玻璃纤维BATT(对于2x4螺柱墙)是R-13,螺柱是R-1.2。”
我们如何假设框架更具现实的东西,例如每英寸R1.2,这将制作3.5“深螺柱R4.2。加入半英寸多自(R3)将通过优于A更好地减少框架分数热流量第三,3/4“Polyiso将把它切成一半以上。
半英寸XPS最终可能会降至R2.1-它仍然将通过R4.2框架分数切割热流1/3。不是什么,但也不是伟大的。
额外的深度添加到螺柱托架上,R13将不会是压缩配合,并且围绕击球件周围的空隙和对流路径的风险非常高。如果您可以容忍1英寸的框架上的“Polyiso”并将R19压入4.5“深腔中,压缩的BATT将在大约R15执行,并且是压缩拟合,更容易安装最小的空隙。
另外,安装切’‘鹅卵石polyiso与石膏板恢复腔深度3.5”安装R13s将center-cavity R R19,几乎热阻的基础上满足当前code-min,和R6热破坏的框架,它将满足代码的u值的基础上,即使姐妹螺的骨架比例更高。更好的方法是安装R15电池,它更坚固,更容易雕刻成完美的形状。与1“polyiso对抗的外壳,它将是R21在中心腔,在r值的基础上满足代码。如果值得保留额外的1/4“内部空间,与R15 batts它仍将满足代码最小3/4“polyiso。
在这里采用最低限度的代码并没有什么错,在超蒸汽开放的石膏外护层上放置防蒸汽泡沫板将缓解夏季空调时在饰面墙上的水分积累,以及与外部高湿度驱动相关的其他问题
砌体包层。外部级石膏护套高度耐受该水分,但内侧墙板不是。
如果您还没有看到它,请查看此视频,了解如何使用最小的混乱和大惊小怪的泡沫板进行非常清洁的精确剪辑:
https://www.finehomebuilding.com/2009/01/29/theres-a-better-way-cutting-rigid-insulation
虽然螺柱托架仍然是开放的,但花时间填充到每个螺柱舱的全周边的框架,以及聚氨酯填缝的妹妹铆钉之间,以及任何其他双层框架,如顶板,千斤顶螺柱,窗头等,以及底板遇到底板的位置等。如果护套中有任何水平接缝,请在绝缘之前将它们带有家具胶带。
“定制”绝缘刀具上的大尖端。
我一定会在我的地下室和边缘托梁保温工程中尝试一下。
标题有点跑题……Olfa 25毫米刀也不错。在视频中所示的锯架上使用刀是很聪明的,因为在一个表面上工作,当刀尖变钝时,你可以错过切割箔面。
如果您有大量的线性FT切入1.5英寸的框架条,则带有边缘引导的暴力轨道锯挂尘灰尘收集是达到的方式。我可以剪切1“纸张,尽可能快地堆叠双倍堆叠锯。
>附加深度添加到螺柱托架中,R13将不会是压缩配合,并且壁周围空隙和对流路径的风险非常高。
我很困惑。什么额外的深度增加到螺柱湾?我谈论在床单中安装刚性泡沫板,即覆盖整个墙壁,而不是切割螺纹盖上盖子。所以,贝蒂不会相适合,就像我就好像我直接在框架上就在框架和笨拙的隔离墙顶部安装干墙?
通过泡沫板,我会通过铆钉进行热桥接,以及已经绝缘螺柱托架的额外绝缘。
谢谢你纠正我的铆钉的r价。因此,在R-2.5或1“R-2.5或1”泡沫泡沫板的3.5“深螺柱在R-2.5或1”泡沫泡沫板上,我正在寻找R-6.7或R-9.2 1/2“和1”刚性泡沫分别在螺柱上。海湾的R-15.5或R-18(R-13 Batts +泡沫板)。
腻子刀的伟大尖端!
>而螺栓海湾仍然开放,花时间去捻缝衬板的框架的全部周长每个螺栓湾,和妹妹之间的螺栓与聚氨酯填缝材料,以及任何其他一堆框架如顶板,杰克钉,窗口标题,等等,以及底板与毛地板,等等。如果在护套中有任何水平接缝,在绝缘之前用室内胶带将其包扎。
我打算使用Great Stuff缺口/裂缝绝缘泡沫密封胶来密封框架与外壳的连接处。聚氨酯填塞是否更好?
好点Re:妹妹铆钉,顶部和底板,杰克铆钉,底板遇到混凝土的地方 - 我也会密封所有这些。在护套中的可见接缝上使用房子胶带的同意。谢谢。
>“我困惑。什么额外的深度增加到螺柱湾?我说的是安装硬质泡沫板,也就是说,覆盖整个墙壁,而不是切割条只覆盖螺栓。”
原始声明是:
>“2。然后1/2”泡沫板附着在框架上。“
这也许是含糊不清的。我正在将其解释为“仅框架”,而不是连续层,因为其余的讨论仅指的是热断裂框架。
>“我将使用大填充间隙/裂缝绝缘泡沫密封剂密封框架的连接到护套。聚氨酯填缝更好?”
通常,是的,填缝比膨胀泡沫更好,用于密封那些接缝。膨胀泡沫并不总是平稳地坚持,并且不会强制它进入护套和螺柱边缘之间的微小间隙,就像PU填缝一样。膨胀泡沫也有点颠簸和不均匀,使得难以置不可能让贝格完美地舒适地进入没有空隙的边缘和角落。当存在实际差距以填充时,膨胀泡沫很大,但它比本申请中的填缝更慢,混乱,效果较低。不要便宜,并使用画家填缝,这将保证在这个位置失败(和快速)。聚氨酯填缝保持柔韧性,具有良好的粘合性,耐受水分和温度循环的耐受性,它将在那里体验。
是的,道歉在我的原始帖子中没有更清晰。
感谢您解释为什么PU Caulk而不是扩大泡沫。您喜欢此应用程序是否有PU Caulk?
任何通用的PU填缝都可以。不要使用粘稠的“自流平”填缝剂来密封混凝土裂缝。
一些BATT供应商为该应用具有目的地密封剂,有些是低膨胀乳胶泡沫(例如欧文斯康宁EnergyComplete®),但它比Gap-Filler可以泡沫,甚至低膨胀“窗口更低的膨胀比门“型罐头泡沫。
您的现有墙与R13 Batts备受回到R12(您从砖块和后面的空气隙中获得了一点R值升压)。
新的双螺柱下降到R11。
在DryWall下的1/2 XPS,您最终会获得R14。
高达1.5英寸的Polyiso你得到R22。
1.5英寸的Polyiso在墙上的R23壁炉上用螺柱带,你最终围绕R19墙。
总的来说,如果没有太多的工作,一层连续泡沫(略高于1/2“)值得。最后墙是最好的$ / r价值,但劳动力更多。
我最近没有完成或重做数学。但是,当我建立我们(暂时)的艺术状态时,1982年的被动太阳能房回来,我们在内部(录音)上安装了3/4“Polyiso(R5),用1x3捆扎制作了具有反射的额外绝缘空气空间表面。然后是Gyp板......它在多年上表现得非常好......它可能使用比你想要的更多内部空间,但这是我的两个美分。我的回忆是反射空气空间值得另一个R2或者更多。
几个问题似乎在洗牌中丢失了:
1.在内部使用刚性泡沫板纸(覆盖整个墙壁)时,我的理解是我计划在螺柱托架安装的玻璃纤维蝙蝠应该不开放。刚性泡沫板也应该不开放,或者这并不是很重要,因为这将是干墙前堆叠中的最后一项?
2.对于由砖块>外部石膏>玻璃纤维桶和3-1 / 2螺柱>刚性泡沫板>干墙,在夏季时会在夏季进行凝结问题吗?或者是刚性泡沫板充分可渗透的,这不是问题吗?关于凝结问题,如果泡沫板为1/2“或1”厚吗?
谢谢,
乔
>“在内部刚性泡沫板纸上(覆盖整个墙壁)时,我的理解是我计划在螺柱海湾安装的玻璃纤维壁应该不开放。”
考虑一个误解。当内侧是低渗透泡沫时,蝙蝠是否面临或不开放它根本无关紧要。
>“应该是刚性泡沫板,还是没有真正重大,因为这将是干墙前堆栈中的最后一项?”
在区域4中它真的无关紧要,只要存在朝向外部干燥的路径(例如护套和砖贴面之间的通风间隙。)
>“对于由砖块>外部石膏>玻璃纤维桶和3-1 / 2螺柱>刚性泡沫板> Drywall,在夏天在夏季进行冷凝问题吗?”
在大部分区域4中,除非您将房屋空调到60F或其他东西,否则不会存在问题。泡沫的R值(而不是渗透率)是将平均温度保持在足够高的外侧表面,以避免严重的凝结问题。即使它是不透气的泡沫,它也优于无泡沫和内侧聚乙烯蒸气屏障,因为泡沫的外侧面板平均比调节空间温度平均较高。只有纤维绝缘和内部聚乙烯,聚乙烯板将非常高的室温,低于室外空气的露点,在4A区气候中的大部分夏季。
>>“如果刚性泡沫板也应该不开放,或者它不是很重要,因为这将是干墙前堆叠中的最后一项?”
>“在区域4中,它真的无关紧要,只要有一个朝向外部干燥的路径(例如护套和砖贴面之间的通风间隙。)”
好的,谢谢。在外观上有一个明确的途径:通过玻璃纤维棒>外部石膏>墙壁空隙>砖贴面。
>“在大多数区域4中,除非您将房屋空调到60F或其他东西,否则不会存在问题。泡沫的R值(而不是渗透物)是将平均温度保持在外侧表面足够高的泡沫以避免严重的凝结问题。即使它是不透水的箔,它脸部优于无泡沫和内侧聚乙烯蒸气屏障,因为泡沫的外侧面将平均比调节空间温暖几度较高温度。只有纤维绝缘和内部聚乙烯,聚乙烯板将非常高温,在4A区的夏季夏天的露天点下方。
谢谢。所以我应该善于在这里,因为我在4区的北边(纽约州长岛),我们不会让我们的AC在南方的众多寒冷附近。在白天76 * f时,我们在夏天设置了AC时就像很酷。所以在干墙+泡沫板的另一侧加上几度,听起来像外部空气的露点上方。
再次感谢解释!