1“刚性泡沫外部用于热桥接 justfount.|发布了能源效率和耐用性上8月20日,2021年07:51 AM 新建筑,气候区7(上部Mi)中的2×6壁(上部Mi。)可以在外部放置1“-2”泡沫,玻璃纤维蝙蝠在空腔中停止热桥,同时不担心背面的冷凝护套?思考在外部施加T-11或类似。 答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开始免费试用 相关问题 1/2“内部泡沫板用于热桥接? 热桥接的室内泡沫? 热桥接如何防止? 减少热桥接 答案 约翰·克拉克|8月20日,2021年08:37|#1 //m.etiketa4.com/article/rethinking-the-rules-on-minimum-foam-ttickness. Jon R.|8月20日,2021 09:01 AM|#2 https://www.continuoustinsulation.org/content/2021-ibc-and-irc-adopt-improved-vapor-retarder -requirements. 2“(R值≥7.5)可以工作。向外干燥提高性能 - 如此漂流的EPS或GPS将是最好的。通风覆层也提高了性能。 专家成员 Zephyr7.|8月20日,2021年09:31 AM|#3 基于您的气候区,您需要的刚性泡沫的最小值的规则。约翰在第1篇第1篇已经与讨论这一点相关联。你可以像你想要的那样放弃。1“在您的气候区不会足够,特别是2x6墙(假设它完全绝缘)。 如果使用蒸汽屏障类型的刚性泡沫(箔面对聚异构或Poly Faceed EPS),则无需通过泡沫干燥,因此外部壁板无差异。我个人会在这里使用Polyiso,EPS或GPS将是我的第二选择。XPS将是我的最后选择,这里不是首选。 我会在螺柱内侧放置一个智能蒸汽延迟器,以实现一些额外的保护。内部侧面智能气旋器将有助于限制冬季墙壁的水分,这是一件好事。 比尔 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
//m.etiketa4.com/article/rethinking-the-rules-on-minimum-foam-ttickness.
https://www.continuoustinsulation.org/content/2021-ibc-and-irc-adopt-improved-vapor-retarder -requirements.
2“(R值≥7.5)可以工作。向外干燥提高性能 - 如此漂流的EPS或GPS将是最好的。通风覆层也提高了性能。
基于您的气候区,您需要的刚性泡沫的最小值的规则。