2个问题:6英寸的闭孔喷雾泡沫是否足够?在喷雾泡沫之前,在甲板上使用什么?
我将房子的肠子工作带到了螺柱和after子。我们将把afters喷为6英寸的闭孔喷雾泡沫。我计划在我们重做屋顶时几年内添加2英寸Polyiso泡沫板。
1)对新秀错误有任何特别的担忧吗?当前的屋顶甲板看起来有一些霉菌,但这可能是因为房子已经空置了4年。一些历史性的泄漏,但没有新的泄漏(我们正在删除烟囱)。
2)是否有一种产品(例如屋顶毡),人们通常在喷洒之前将其放在屋顶甲板的底面上,以防护套需要抬起?否则,我想一切都毁了。有人推荐廉价的4百万塑料或稀薄的木板粘在其上,以防止大部分粘性…
谢谢!
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
答复
杰夫,
有关在两个相对不可渗透的泡沫层之间夹层屋顶护套的缺点的信息,请参见本文:“在两个不可渗透的层之间夹着屋顶护套。”
几乎所有可用的材料都可以在护套板和喷雾泡沫的底面之间创建障碍:纸板条,沥青毡条或4米聚乙烯都可以工作。在这种情况下,便宜和容易就足够了。