一个或两个管道小裂口

CarsonB|发布工业制品

在这篇文章中,//m.etiketa4.com/article/just-two-minisplits-heat-and-cool-the-whole-house在美国,马丁建议两层楼的房子使用两个小裂缝,第二层是为了保持二楼的凉爽。然而,我想在一个大房间(带阁楼)的楼梯下藏一个带管道的迷你灯,几乎没有管道系统。考虑到第二个单元只是用来冷却上层,在这种情况下,使用相同的管道小裂缝头,通过墙壁直接安装一个自动阻尼器的管道是否更有意义?所以当它加热时,它在楼梯下面吹,当它冷却时,它在楼梯上面吹。与两个迷你芯片解决方案相比,这可能会节省资金和空间。我无法找到任何使用迷你plits配置的信息,不知道这里是否有人尝试过类似的东西。我意识到垂直运行对于管道微型裂缝来说有点长(大约15英尺),阻尼器可能会泄漏一点,但运行应该是直的,阻尼器只会泄漏到条件空间。

谢谢!
卡森

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 1

    卡森,

    我要给它打一针。你完成了手册J吗?

    1. CarsonB||# 3

      我确实用coolcalc做了一个手动J,大房间的加热和冷却负荷计算在20k左右,所以我计划一个24k的室内机。

  2. 专家成员
    阿尔卑斯山脉||#2

    管道机组与任何标准的暖通空调系统没有区别。你可以使用一个单元服务两个楼层,但管道和分布需要适当的设计。

    大多数管道装置是较低的压力,你最终必须运行更大的管道,但不是一个大问题。此外,一般情况下,您应该只在喂食室使用挠性隔声。

    一般来说,对于混合气候2层的设置,您希望您的供应寄存器靠近窗户的地板,返回寄存器都在主楼层和最重要的一个靠近2楼天花板的高处。

    把主要和第二供应品分成两个行李箱也很好,有阻尼器,可以根据季节调整。如果你想要更漂亮,你可以使用一些分区,但这可能很快变得复杂。

    如果你不能在主起居空间的地板附近安装收银机,一个折衷的办法是在周围布置一条地暖带。这并不需要放出太多的热量,只是大致损失了你的窗户,所以你的大部分热量仍然来自管道单元,但将保持地板温暖,防止冷空气停留在那里。

    1. CarsonB||# 4

      谢谢你阿尔卑斯山脉,
      我可以很容易地提供生活空间附近的地板,但从靠近窗户的地方出去需要多次~20'的奔跑,我有大约30'的线性窗户要覆盖,接近天花板的返回将接近24'。从我在这里读到的,这可能对一个低静电隐藏管道装置来说太大了?对于一个大房间来说,一个没有管道的迷你芯片如何处理这类问题呢?我喜欢在周边使用辐射带的想法,我已经准备为卧室安装就地辐射采暖,因为我们在供暖为主的气候(5b区)。这让我想到,我可能需要重新使用液体辐射加热和二楼的一个小灯冷却。

      1. 专家成员
        阿尔卑斯山脉||# 6

        长距离跑不成问题,问题是弯弯太多了。只要你不发疯在弯曲,20'跑是可行的,即使是一个低静态单位。与中间静态(如富士通AOU24RGLX户外ARU24RGLX头),这些做0.8”非常接近典型的家庭空气处理器。你可以在上面安装很多管道而不会出问题。管道仍然需要设计,不要在这方面吝啬,并付钱给知道他们在做什么的人。不要相信暖通空调安装人员。

        24英尺的天花板高度不是问题(通过直管的损失很小)。你一般要在二楼的天花板附近。没有回风,房间就会分层,到了夏天你的卧室就会很温暖。

        至于窗户,沿着窗户的长度放上几件物品,也许在主房间的两端放上一件就可以了。

        如果你5年前问我,我会说用水循环地暖+壁挂式空调(我自己的家就是这样建的)。现在,我认为有更好的地方可以花大约2万美元的安装费用。

        就地电阻热是便宜的,可以让你在你想要的地方得到温暖的地板。如果主要的热量是由热泵处理的,那么额外的能源成本就会很小。即使以天然气为燃料的液态水循环的运行成本更便宜,安装成本也会消耗掉你的积蓄,只是不再值得了。

        1. CarsonB||# 7

          很棒的信息,谢谢!这里的劳动力非常昂贵,所以我只是想让自己了解一下可用的选择。电辐射是我可以自己做的东西,所以也许这将是周长问题的最佳途径。一个没有管道的迷你灯罩真的能给大房间的窗户供暖吗?还是我也会有同样的问题?

          1. 专家成员
            阿尔卑斯山脉||# 10

            这并不是真正的加热窗户,而是混合窗户附近的空气。因为即使是最好的窗户也会造成很糟糕的墙壁,在那里也会有相当多的热量损失,冷空气往往沿着窗户向下流动,并在地板上停留。如果你有一些混合,这就不会发生。

            你可以用壁挂式支架做到这一点,但你必须注意位置和高度。大多数都能很好地引导气流,也能很好地混合。在一个开放的、绝缘良好的地方安装一个中央墙板就可以为大约1000平方英尺的房屋供暖。虽然边缘仍然会更冷,所以一点地板热不会有伤害。

            一个合理的中间方案可以是在主空间安装一个过热的墙/地板安装架,在楼上安装一个较小的低静态管道装置,每个装置都有自己的室外机。这会减少你的导管劳动。

            有一件事可能是值得的,那就是在那里安装一些更好的窗户。至于固定窗户,三层玻璃的加价相对较低。一般来说,在较冷的气候下,这是值得的,只是为了额外的舒适。

          2. CarsonB||# 12

            “可能值得的一件事是在那里安装一些更好的窗户。至于固定窗户,三层玻璃的加价相对较低。一般来说,在较冷的气候下,为了额外的舒适,这是值得的。”

            我的窗户代表非常确定,双层玻璃和低e涂层仍然是相当舒适的坐在旁边。这不对吗?我想三层玻璃窗的加价大概是5000英镑。我可以花大约600美元在窗户附近安装一条电辐射带,所以这可能要便宜得多。

          3. 专家成员
            阿尔卑斯山脉||# 14

            我住在第5区,家里有双窗格低e和三窗格低e。

            这两种玻璃在舒适度上有明显的区别,并不是说双层玻璃很冷,只是说三层玻璃更好,尤其是在那些晴朗寒冷的夜晚。

            不确定这是否值得多花5000美元(或者这与窗户的成本相比如何),但也许有选择地把它放在你站/坐的较低的部分会值得。

            还有手表有较大的窗户和朝向,很容易营造出温室。我有一些较大的朝西的三层玻璃,具有较低的SHG涂层,它仍然在下午阳光照射进来时使我的空调消耗翻倍。所以确保你的房子有遮阳设计。

          4. CarsonB||# 15

            “手表也有更大的窗户和朝向,很容易创造一个温室。我有一些较大的朝西的三层玻璃,具有较低的SHG涂层,它仍然在下午阳光照射进来时使我的空调消耗翻倍。所以确保你的房子有遮阳设计。”

            这是一个值得关注的问题,因为我将有一个面向西北的大窗户墙作为“观景墙”。不过它确实有4英尺的悬垂,这里的夏季温度(5b区)通常没有那么糟糕。如果需要的话,我希望能在施工后增加外部遮阳板。我的窗户代表不建议混合窗户类型,因为它们可能从内部/外部看。

          5. 专家成员
            阿尔卑斯山脉||# 16

            这里没有免费的午餐。

            如果你想要大窗户,你就得为能源消耗付费。一个体面的0.2U因子窗,0.2SHGC,在我的区域(2F设计温度),您将看到热量损失为20btu/sqft,因此一个25'x30'三角形窗,您将在7500btu左右。只要你在那里有那么多的热量,窗户应该是舒服的。我还是会倾向于三层玻璃,但不是必须的。

            在西北45度的夏季,午后峰值约为500BTU/平方英尺或15吨。一些内部的热质量会延迟热量,但它会在里面煮熟。4英尺的悬垂没有为高窗提供太多遮阳。你需要树木、藤架、外部百叶窗/板条或商用空调。

            想办法在保持视野的同时限制西边的曝光度可能更便宜。例如,扩大屋顶,在该地区有一个有盖的平台可以为窗户提供一些真正的遮阳。

            编辑:在度量转换中犯了一个错误。热增益应该在100btu/sqft或3吨左右。

          6. CarsonB||# 19

            在这些冷却的选项中,我认为最下面一排窗户上的外部电动遮光帘是最有意义的。我在家得宝(homedepot)网站上快速查了一下,2-3个阴影大概要400-700美元。用辐射加热7500的窗户附近区域是不可能的,这将需要大约500平方英尺的辐射和大量的能源。希望这个小装置能帮助获得足够的热量,尽管有一些来自辐射的补充热量。

          7. 专家成员
            阿尔卑斯山脉||# 22

            有了现代的涂层窗户,一旦热量进入室内,你就拥有了它。室内遮阳板确实减少了热负荷,但我认为在50%左右。外部遮阳是真正有用的,把它设计到房子里。

            隔热帘确实让窗户在冬天更舒适,你只需要注意室内RH,因为你可能会在室内表面凝结。

            通过迷你分割将热量输送到窗户是最有效的,因此我之前建议在底部安装几个寄存器。加上一点地暖,应该是一个非常舒适的设置。

          8. CarsonB||# 23

            一个带有传感器的无管道微型装置能引导热空气穿过房间而不是让管道到处都是吗?这似乎就是市场营销所暗示的。

        2. CarsonB||# 9

          关于辐射和人工成本,我知道这是另一个奇怪的想法,不应该尝试,但我考虑了一下,有点惊讶的是,我在网上没有找到提及,只使用空气密封托梁作为一个巨大的管道加热地板作为辐射,甚至不用担心管道进入房子?基本上是空气驱动的下爆。

          1. 专家成员
            阿尔卑斯山脉||# 11

            有一些关于石板的东西:
            https://www.ecohome.net/guides/3368/solar-air-heated-radiant-floor-kit-diy-problem-soils-expansive-clay-leed-passive-house-zne/

            我很确定这是违反代码,只是运行在托梁湾没有管道,以获得体面的覆盖管道,这将是大量的工作。

          2. CarsonB||# 13

            哎呀,这个系统看起来确实比运行pex要复杂得多。只是按照我最初的想法,如果有人已经在托梁底部放入了刚性泡沫(就像这里推荐的那样://m.etiketa4.com/question/best-way-to-install-rigid-foam-insulation-below-floor-joists-from-crawl-space),那么“理论上”你已经完成了大部分工作,无论如何,你需要调节的爬行空间中的微小泄漏可能并不坏。或者不是。

      2. 专家成员
        Dana多赛特||# 17

        “这是一个问题,因为我将有一堵面向西北的大窗户墙作为“观景墙”。”

        北西向窗户的太阳能收益在大多数地区5,但几乎任何单一的低e双层玻璃仍将是一个整体的净热增益(即使在冬天)。但是,在冬天太阳下山后,这是一个巨大的热量损失和舒适度问题,并提高了PEAK热负荷,即使它略微减少了总供暖能源的使用。

        在光鲜亮丽的建筑杂志图片中,“观景墙”可能看起来很棒,但在五区气候条件下,用这种方式建造舒适的房子真的很糟糕。

        1. CarsonB||# 20

          这是一个很好的观点,但幸运的是,我不太可能在晚上坐在窗户旁边。细胞色调在这方面也可能有所帮助。

  3. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 5

    卡森,

    我会请有经验的安装人员来看看您的项目。我的顶楼(约1000平方英尺)用的是大金(Daikin)的管道装置。它用一个大风扇取代了旧的强制空气系统,但运行良好。

    1. CarsonB||# 8

      你好,史蒂夫,我很感激,我正在尝试联系当地的暖通空调和第三方设计师(看起来都很忙)。考虑到电动汽车的巨大成本和愿望,我正试图教育自己至少有一条目标路线。我会为此责怪这个网站:)

  4. 大卫•马丁||# 18

    在我佛蒙特州的房子里,朝北的景色让我无法抗拒那里的大窗户。但我有带褶帘的侧边,让它们几乎不透气。因此,在漫长的冬夜里,我几乎不会从窗户中流失太多热量。

    1. CarsonB||# 21

      听起来是个好主意!我刚查了一下能源部的网页说它可以减少40%的热量损失。