GBA Logo水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

2×8带有外部绝缘的交错螺柱墙

MStaudaher|上传绿色建筑技术

我正在规划俄勒冈州中部(气候区5B)一座约3900平方英尺的单层住宅,我想在初夏(2019年)开始建造。我计划使用先进的框架技术。我还想有R40墙,并计划有一个密封的条件爬行空间,用于管道,有限的管道暖通空调(用于迷你隔断),电气和可能独立的管道工作,用于ERV或HRV。

我想使用的墙体组合从外向内依次是:纤维水泥壁板;1×3用于通风空间的毛皮条和壁板的附着点;2带式XPS泡沫外保温″;Tyvek漏封、OSB用接缝、钉钉等穿透力用Proseco接缝和接缝密封胶密封;一个交错螺柱空间(2x4s 24″OC在2×8顶部和底部板);螺柱空间充满密集包装吹在玻璃纤维,可能是一个智能蒸汽缓速器(MemBrain或intello +);干墙和油漆。我打算小心气封。

我的问题是关于我所在气候区的外保温厚度。由于成本和细节,我希望避免使用超过2″的外部XPS绝缘。当我查看IRC表N1102.5.1和R702.7.1时,它们只提到了我所在气候区的2×4和2×6墙壁(分别为R5和R7.5)的泡沫护套/蒸汽缓阻剂的最小r值。

既然我计划使用2×8有效壁厚,那么我是否可以从表中推断出2×8墙的最小r值应该是R10?如果是这样,我想使用的XPS的2″似乎可以工作。此外,如果是这样的话,我甚至需要使用智能蒸汽缓速器。这样做会有什么好处吗?

GBA '

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 布伦丹Albano||# 1

    快速评论:

    应避免使用XPS,因为用于制造XPS的发泡剂具有极高的全球变暖潜力。使用Polyiso或EPS代替。

    外部和内部绝缘的比率可以从表中通过转换成一个比率来推断。你需要总R值的30%作为气候区5的刚性绝缘。下面是一篇详细介绍的文章:https://buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-100-hybrid-assemblies

  2. 福勒斯特斯坦利||#2

    有一种更合理的方式来构造替身
    螺柱墙-我们要放一个很好的空气/湿度
    中间有屏障,这样就可以晾干外面和
    然后保证表面的水分
    屏障始终保持在露点以上!

    外钉墙-普通2x6蝙蝠(矿棉?)
    然后将2英寸或更多的聚氯乙烯固定在内面
    的2x6螺栓-然后构造一个2x4的内墙
    玻里iso的内面。内部的2x4墙成为
    服务腔和板岩悬挂器- polyiso(箔面)
    是否有空气/湿气屏障,是否有物理防护
    内外壁和r值下降造成的损伤
    由绝缘外层2x6墙-是的!你需要用胶带
    在胶合板内侧的接缝处密封好
    地板和天花板用填充物,胶带或喷雾剂组合。

    用3英寸的聚氯乙烯,总壁厚将是12
    英寸(钉面到钉面)。“整面墙”的r值会
    36岁左右。想要更多的r值?用
    或吹入R-45左右,或增加厚度
    ,和/或使用2x10的外墙。有了这面墙
    设计在12”和服务腔填充,内部箔
    胶粘剂的表面将保持在露点以上
    内外温差(δ T)
    大约88f(49c)。(以及湿度低于50%时,
    在这么冷的天气里,这很正常)。
    换句话说,它的温度应该低于-18f(-28c)
    才能达到墙上的露点。如果天气通常变冷
    在你住的地方,你需要一个更高的r值(更厚的墙壁)。
    这里通常强调的是——很多个白天/夜晚,而不是几个
    每隔几年。2“polyiso将保持上面的墙的内部
    露点降到零下10华氏度这就足够了
    区域。

    谨慎!想都不要想2x6的隔热内墙
    (服务腔)或放置额外的(纤维)绝缘之间
    内墙和玻里iso虽然这是一种廉价的方式
    总r值,也会降低内部的温度
    铝箔表面的多面体可能低于露点。注意!
    只要把里面的2x4墙空着就可以让你远离露水
    适用于几乎任何外部温度(-70f(-57c),没问题),但是
    低r值会增加能耗,除非你增加更多r值
    polyiso。天下没有免费的午餐!

    当然,这里有一些未明说的假设
    作为一个工作加热/冷却/排气系统,很好的选择
    外壁板,护套和防雨屏,优先考虑
    适用于正常温度/湿度的环境。

    知道3”玻里iso3 (R-19)的材料成本而不是说
    3.5英寸Roxul(R-15)的双层墙将增加约1000美元
    2000平方。Ft. house(2019)。然后减去的成本
    现在不必要的蒸汽缓速器,并增加安心。

    为什么要摸索易碎的蒸汽缓阻剂,外部泡沫
    易受昆虫和/或火灾的伤害,笨拙且劳动力昂贵
    壁板安装过泡沫,或者,更糟糕的是,绝缘容易发生
    几年过去了?如果你生活在气候恶劣的地方
    这足以证明双层墙的建设-这是关于
    现有技术的最佳折衷方案。

    1. 专家成员
      马尔科姆·泰勒||# 3

      182年用户……

      在双层墙壁上有各种各样的变化,有蒸汽和空气屏障埋在靠近墙壁的中间。有的用薄膜,有的用胶合板或OSB。有些将控制层移到内壁的外部以保持连续性,有些则没有外部护套。你提议的集会比他们有什么优势?你真的用这堵墙建了吗,还是只是个理论解决方案?

    2. MStaudaher||# 7

      谢谢你的评论。

      在您描述的墙壁组件中,您是否可以使用两堵2x4的螺柱墙,由2英寸的聚立iso2隔开,外墙含有Roxul R15?如果将外墙厚度从2x6减小到2x4,并在两根螺柱墙之间使用聚力异构体,那么外墙是否有足够的保温,以防止聚力异构体在冬季寒冷时失去r值?

  3. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 4

    m . Staudaher
    你可能会想读两篇相关的文章:

    “外部刚性泡沫与蓬松绝缘的结合”

    “如何设计一堵墙”

    1. MStaudaher||# 8

      谢谢你提供的信息。我引用了一篇题为“为生产建造的零能耗房屋评估R-40以上等级墙壁”的文章的链接。https://cdn.ymaws.com/www.nibs.org/resource/resmgr/BEST/BEST2_016_EE6-4.pdf
      这是一个叫做IBSCOS的组织在2010年波特兰的建筑围护结构科学与技术会议上展示的。它讨论了不同墙体组件的性能和测试,它是我在帖子中提到的2x8交错螺柱墙的来源。如果你有时间,请看看这篇文章,然后给我你的反馈。我还想知道你对User-6935182引用的由刚性泡沫隔开的双螺柱墙的意见。

  4. MStaudaher||# 5

    谢谢你的评论。我还没把墙建好。我已经阅读了上面提到的文章,仍然有几个问题。首先,在我的位置,姐妹或。美国每年有6494个供暖日(HDD)。当我查看IRC表70.2.7.1,题为“I类或II类蒸汽缓速器使用的可接受绝缘组件r值和绝缘比”时,它显示在气候区5中,9000硬盘的最小绝缘比应为0.2。也就是说,如果表中空腔值为R13、R15、R20和r21,则连续绝缘的r值应分别为2.6、3.0、4.0和4.2。根据0.2的比率,使用这个表看起来像40 r值的墙壁,将需要至少R8的外部绝缘。由于表中假设最大加热日数为9000和姐妹,OR约为6500,因此R8-10外部绝缘应该可以工作。

    在布兰登引用的文章中,它说这个比例应该是0.3(我假设没有I类或II类蒸汽缓速器)。在这种情况下,外部绝缘至少需要R12。

    这是否意味着在干墙后面的内侧增加一个智能蒸汽缓阻器可以使最低绝缘比达到0.2,而不是Brendan引用的文章中的0.3 ?

  5. 沃尔特Ahlgrim||# 6

    在我看来,你是想把两个好主意结合起来。你正在为边际效益而加倍你的问题和费用。如果你想要一个R40交错螺柱墙,让它足够厚的R40,跳过泡沫,或建立一个单一的螺柱墙,并添加足够的泡沫,以达到R40,跳过交错螺柱。我猜简化的R40墙每平方英尺的价格会比你的墙低1/3左右。

    Walta

  6. 专家成员
    Zephyr7||# 9

    我同意其他人的观点,这可能会更容易和更便宜,要么用“普通”双螺柱墙厚度足够达到你想要的总R值,没有外部泡沫,或者建立一个“普通”螺柱墙与额外厚的外部泡沫。

    例如,一堵2x6的墙,加上R23球棒和3英寸的polyiso,整个墙的性能约为R37.5。使用3.5英寸的聚氯乙烯可以达到R40.5,并且仍然是更常见的墙体配置。请注意,与极厚的外部泡沫,外部细节变得更加复杂。在这种情况下,通常超过3英寸开始被认为是“非常厚”。

    比尔

  7. 基思·H||# 10

    一些DIY意见:
    厚的泡沫:
    每个人说超过2英寸厚的泡沫是一种痛苦是正确的。如果你的大部分劳动力是一个带钉枪的木匠,他可能会抱怨超过1英寸的泡沫,因为他想要1.5英寸的钉子。自己用螺丝来做既费力又昂贵。别忘了,泡沫层会防止外面干燥。

    使用多色胶合板:如果你可以避免切割太多的多色胶合板,这是一个有趣的想法。一旦你不得不开始安装它并起泡,安装成本将会上升很多。我做了一点切割和鹅卵石:真的很慢!

    “脆弱”的空气屏障:需要考虑2个想法:pro clima intello plus并不脆弱(但很贵);胶合板不易碎。胶合板的缺点是不透气,但优点是它可以在机架和抗剪强度方面发挥结构作用。Osb起着很小的作用,但即使在潮湿时也不透湿。

    拉森桁架:我很好奇你是否考虑过一个空的2x4墙与拉森桁架。我从来没有做过这些,但我会在未来的版本中亲自研究它们。只是一个无知的声明,你没有提到实现高R墙的选项。

    //m.etiketa4.com/article/all-about-larsen-trusses

    1. MStaudaher||# 11

      我考虑过拉森桁架,但担心成本和复杂性。当我读到我提到的文章时https://cdn.ymaws.com/www.nibs.org/resource/resmgr/BEST/BEST2_016_EE6-4.pdf
      从可建造性和性能的角度来看,在我的气候区,8英寸板上的交错钉墙和2英寸的外部泡沫是一个很好的选择。因为我的房子规划的布局,我真的不想要12英寸以上的墙(8-9英寸不包括外部包层和内部干墙可能是最大的,不会进一步增加平方英尺或引起内部尺寸的问题)。我对user-6935182提到的双螺柱墙之间的polyiso很感兴趣。如果我采用这种方法,并在空腔中使用R15等效的2x4螺柱墙(密集的玻璃纤维或Roxul),它看起来会有一个9英寸的R40-43墙,而不使用外部绝缘。我对我引用的文章和/或上面提到的9“双螺柱墙配置的任何评论都感兴趣。

  8. 福勒斯特斯坦利||# 12

    这里有一些想法和计算给你
    建议9“(2x4,polyiso,2x4)墙在姐妹,或。

    首先让我们谈谈“整面墙”的r值-与
    矿棉保温,一个2x4的墙面只会有一个
    r值为12(当且仅当)的安装
    矿棉是一种完美的工作。因为是2x4
    墙将是大约25%的木材-这是计算。
    木材:R-val = 3.5(每英寸1个)
    矿棉:R-val = 15(每英寸4.29)
    整墙:R-val = (3.5+3x15)/4或
    (1/4木头+3/4矿棉)/4 = 12
    纤维绝缘后几乎总是有一些空隙
    安装-它从来都不是一个完美的工作-一个非常小心的好
    这份工作可能会让你升到R-11左右——你是
    建议两堵2x4的墙,这样你就可以在周围了
    从那些R-22加2“玻利索(R-13时,全新)
    在9英寸厚的墙壁中,整个墙壁的总价值为35。你
    从一堵9英寸的墙中得到R-40的“真实”价值,除非你
    使用全封闭式泡沫喷雾(太贵了!)

    姐妹岛的平均气温很低,在隆冬的时候大约20华氏度。
    历史最低记录在-23华氏度范围内,但事实并非如此
    经常发生-所以让我们假设一个设计低,说零和让
    假设室内温度为华氏70度,湿度为45%。
    你可以在网上查看露点计算器
    房子里的露点是48华氏度。现在让我们计算
    实际温度的内部箔表面的玻里iso
    墙,当外面是零。这是计算器。
    室内2x4墙:R-11
    总墙:R35
    铝箔内侧绝缘百分比:11/35=31%
    T(内部温度减去外部温度):70f
    箔表面温度下降:70*31%=21.7或约22f
    铝箔表面温度:70f-22f=48f(内部温度减去滴度)
    这么说,你对这堵墙的抵抗力降到了零。唯一的成本
    确保保持在露点以上的有效方法在9”
    墙面温度低于零度和/或室内湿度较高
    大于45%是降低内墙的R-val。以下是方法!
    把矿棉(只在内墙)换成更便宜的
    玻璃纤维棒-新的内墙r值约为7
    总墙将在R-31左右。重新做上面的计算和
    我们可以显示露点以上的温度
    -28f外面-你决定!是不是越高越好
    R-val还是保证不会在壁面凝结?
    天下没有免费的午餐!

    关于多利索在这面墙的R-val下降-一个类似的计算
    将会显示出玻里胶布的外型寸将会在
    在20华氏度左右,当外面是零温度时:整个墙
    R-val将下降约1或2 -不值得担心!

    经历了所有这些经验之谈之后,我可以
    毫不含糊地说YES!你提议的墙应该没问题
    在这种情况下,任选其一。

    最后,考虑到这种墙的设计是可能的
    竖起外层的2x4墙,然后完成一个天气严密的房子(如
    一个大的空房间-没有内墙)。然后做剩下的
    里面的工作,外面的天气,包括完成双打
    墙,因为双层墙的内部2x4墙只是另一堵墙
    内墙!虽然,不是每个承包商都喜欢这个施工顺序。

    1. MStaudaher||# 13

      感谢您的详细回复。我有很多事要考虑。

登录或创建一个账户发布答案。

社区