上述级地下室墙空气密封和绝缘
我有一个20世纪20年代的房子(波士顿地区,区5A)与20世纪90年代此外,让我的地下室三连胜 - 在前面斯通,混凝土块,因为它已经级以上(不知道什么时候/如何/为什么会发生),和浇混凝土上走出来后加入。
在斯通/块段完全无绝缘且仅部分气密性,但是这是一个单独的项目(但一个项目,我们打算做些什么来帮助我们降低空气渗透和烟囱效应的问题)。
下面是后/加成地下室墙的IR照片,其具有4'倾螺栓下方混凝土墙。这是采取与17F外临时工。
该螺栓有R13的玻璃纤维在其中棉絮,这似乎是至少只有一些轻微的草稿一定程度上有效,但本文的面孔或许可以忍受被钉在钉,以帮助桥接的一点,也许一些草案。
它看起来有一个升级问题,当添加时,窗台和螺纹墙的底座之间每6-8英寸都有垫片。那些垫片之间的间隙在一吨空气中,这通常可以被描述为微风。
什么是值得在这里做什么?这部分是一个车间,所以我不希望“完成”了,
我的想法是像在具体2-2.5“聚异 - 也许特迈斯或R-MAX,以避免去完成它。对于云集的地区有在多异附加1“的价值?这会涉及到的出口箱扩展/切换上墙,也许移动为户外软管管围兜,你可以在图片中看到。最后,我想弥合云集的区域和具体跨门槛/聚异与ccSPF密封所有并在点火隔离涂料。
是否有可能值得吗?如果我不是仅仅得到一些伟大的东西/ titefoam,填补国内空白,并收工?我也新张贴在这里,但已经阅读在过去的几个星期(我不抱任何幻想,我不是一个小白)学到了很多。感谢您的想法!
答案
杰克逊,
使用喷涂泡沫的几罐肯定会降低空气渗透?如果在窗台不破坏毛细管,你可能要地址,第一。
你读过这篇文章?//m.etiketa4.com/article/how-to-insulate-a-basement-wall