GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

上述级地下室墙空气密封和绝缘

杰克逊威尔金森|发布了一般问题

我有一个20世纪20年代的房子(波士顿地区,区5A)与20世纪90年代此外,让我的地下室三连胜 - 在前面斯通,混凝土块,因为它已经级以上(不知道什么时候/如何/为什么会发生),和浇混凝土上走出来后加入。

在斯通/块段完全无绝缘且仅部分气密性,但是这是一个单独的项目(但一个项目,我们打算做些什么来帮助我们降低空气渗透和烟囱效应的问题)。

下面是后/加成地下室墙的IR照片,其具有4'倾螺栓下方混凝土墙。这是采取与17F外临时工。

该螺栓有R13的玻璃纤维在其中棉絮,这似乎是至少只有一些轻微的草稿一定程度上有效,但本文的面孔或许可以忍受被钉在钉,以帮助桥接的一点,也许一些草案。

它看起来有一个升级问题,当添加时,窗台和螺纹墙的底座之间每6-8英寸都有垫片。那些垫片之间的间隙在一吨空气中,这通常可以被描述为微风。

什么是值得在这里做什么?这部分是一个车间,所以我不希望“完成”了,

我的想法是像在具体2-2.5“聚异 - 也许特迈斯或R-MAX,以避免去完成它。对于云集的地区有在多异附加1“的价值?这会涉及到的出口箱扩展/切换上墙,也许移动为户外软管管围兜,你可以在图片中看到。最后,我想弥合云集的区域和具体跨门槛/聚异与ccSPF密封所有并在点火隔离涂料。

是否有可能值得吗?如果我不是仅仅得到一些伟大的东西/ titefoam,填补国内空白,并收工?我也新张贴在这里,但已经阅读在过去的几个星期(我不抱任何幻想,我不是一个小白)学到了很多。感谢您的想法!

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1

    杰克逊,

    使用喷涂泡沫的几罐肯定会降低空气渗透?如果在窗台不破坏毛细管,你可能要地址,第一。

    你读过这篇文章?//m.etiketa4.com/article/how-to-insulate-a-basement-wall

登录或创建帐户以发布答案。