阁楼通风和纤维素
我在美国东北林肯(Lincoln)有一栋多层住宅(第5区)。另一半是拱形屋顶,下半部分是2×6椽(假设是R-19的板条),上半部分是通风的阁楼。通风的阁楼被吹进了大约11″深(~R-35)的纤维素。我已经用填缝剂和泡沫喷雾密封了所有的天花板裂缝和电箱,我还计划在春季添加更多的纤维素。有几件事我需要先解决:
1)按照代码,我现在的阁楼通风不足。我在山脊有足够的NFVA,但我还需要大约50%的底舱通风来满足标准。建筑商还选择在每3或4个椽子海湾安装廉价的塑料挡板(我假设每个海湾都应该有挡板)。
虽然我们的家可能不会被每段呼吸困扰,但我并没有见证任何典型的阁楼通风问题。我们没有冰水坝的问题,我在最后4次冬天的阁楼里几次没有任何霜或护套下侧的凝结。我还使用热量摄像机拍摄了屋顶和我们的二楼天花板的照片;我发现的唯一热点是我们的炉子烟道的椽子,所以普通的任何东西都没有。如果我们没有遇到任何问题,是否有任何理由相信额外的拱门通风会提供任何益处?
2)我过去已经吹过纤维素,我最大的弱点是确保在屋檐上充分的覆盖范围。我试图在屋檐上紧紧吹,但是用尘埃创造了,我看不到它填补了多么乐观。在我拿回机器后,尘埃落定,我意识到我做了一份糟糕的工作。这一次,我计划将现有的绝缘堆在屋檐前,然后拍摄扫帚手柄将现有的纤维素包装在顶板上方的紧密上方,并直到我所需的16-17“高度。然后当我在额外的纤维素中吹来时,当灰尘开始飞行时,我不必担心可见性。任何更好的想法?您认为屋檐上的包装纤维素可能会加剧拱腹通风问题吗?
答案
井架,
问:“如果我们没有遇到任何问题,有理由相信额外的拱门通风会提供任何好处吗?”
答:更好的通风管道对你的阁楼来说不是必需的,但对你的教堂天花板来说却是必要的,如果没有,你可能会有大麻烦。以下是相关文章的链接:
关于阁楼通风
如何建立绝缘大教堂天花板
井架,
您可能想要阅读这两个文章:
从大盒子店借用纤维素鼓风机
如何安装纤维素绝缘
问:“我计划将现有的绝缘堆在屋檐前,然后拍摄扫帚手柄以将现有的纤维素包装在顶板上方,并直到我所需的16-17”高度。然后当我在额外的纤维素中吹来时,当灰尘开始飞行时,我不必担心可见性。任何更好的想法?“
答:我喜欢用花园耙而不是这项任务的扫帚柄。
问:“你认为屋檐上的包装纤维素可能会加剧拱腹通风问题吗?”
A.没有,只要您有通风挡板,延伸到纤维素顶部的几英寸的高度。有关更多信息,请参阅屋顶的网站 - 建造的通风挡板。