GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

地下室保温

杰克史密斯|发布能源效率和耐用性

嗨,我知道有一百万个这样的问题,我读过一群,但我害怕我学到了足以让我陷入困境。
我在一个非常紧张的预算中,将部分经过以下3/4年级的地下室翻新。墙壁被涂漆块,地板是vct瓷砖,一滴框架,我将被拆除。地下室没有感觉潮湿,但我想让它漂亮,紧紧地放下一间小卧室公寓。我想要工作的空间约为350平方英尺。还有另外100平方英尺的空间,容纳锅炉,水箱和一些存储,我不想在那个空间中做任何事情。如果它不会影响我在公寓里做的事情。350平方英尺的空间,下水道线沿着墙壁延伸,所以当框架时,我的框架将是从墙壁的下部和距离墙壁的下半部分有5-6英寸的英寸。我们计划在注射器泵和喷射器泵上设有桶的小浴室,作为热和冷却源。我如何走向绝缘?我不能做僵硬的泡沫,因为没有什么是非常直的和有用的。 should i use closed cell for the walls, just fill up this huge cavity and the rim joists where it meets the walls? i want to use Roxul in the ceiling to mitigate the sound through upstairs.
楼层呢?聚片材,也许是LVT?如果我使用陶瓷怎么办?我可以使用Ditra MAT作为蒸汽屏障吗?窗户需要正确更换和密封,这将有助于帮助,所有都将被干缝,我想使用Denseglass用于底部脚和PVC模制品。有没有办法将其与杂物室的其他地下室隔离?也许在公寓入口处隔离墙壁并放入和外部门?将有以下几级走廊和一系列通往上所前后门公寓的步骤。

感谢您的时间。对不起,如果我到处都是这个地方

GBA Prime.

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    JMS,
    本文将几乎回答您的所有问题:如何隔离地下室墙

    如果您不想使用刚性泡沫保温,您将使用闭孔喷雾聚氨酯泡沫。您不需要完全填充螺柱托架;您可能会安装2或3英寸的喷雾泡沫(足以满足您的本地建筑码;金额因气候而异)。

    本文还提供了关于绝缘地下地板的建议。

登录或创建帐户以发布答案。