我可以安装1/4英寸的折扇板而不是椽排风口槽吗? 鲍勃年代|发布能源效率和耐久性在2016年1月14日11:25am 我住在俄亥俄州。第5区,并且正在考虑在我的阁楼上增加绝缘吹入,把r值提高到r39。现在我有一些玻璃纤维绝缘吹在顶部。它有一部分木头用来存放我打算在外面建起来来挡住人行道上的绝缘材料。我的问题是我必须安装椽通风槽从eve停止绝缘进入eve。我想知道我是否买1/4英寸的风扇折叠板,它是在50ftx4英尺。这将是更便宜和更容易安装比购买椽通风槽和安装他们在每个椽湾上的护套。我希望能把风扇折缝钉在椽子的下面从晚上开始一直钉到木板的长度这样就能形成一个通风槽这样隔热层就进不去了 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 屋顶椽保温平面图 在倾斜的天花板上密集填充纤维素-需要通风槽吗? 阁楼发泄降落伞 在大教堂天花板上建造通风槽 回复 GBA编辑器 马丁Holladay|2016年1月15日04:55|#1 鲍勃,你可能不需要整个椽子的深度来设置这些通风通道。一般来说,瞄准2英寸深的通道是明智的。 扇形褶皱在这方面有点脆弱;大多数人使用更硬的材料。 这里有一篇文章的链接,详细讨论了你所有的选择:屋顶的工地通风挡板. 鲍勃年代|2016年1月15日上午07:01|#2 谢谢你马丁。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
鲍勃,
你可能不需要整个椽子的深度来设置这些通风通道。一般来说,瞄准2英寸深的通道是明智的。
扇形褶皱在这方面有点脆弱;大多数人使用更硬的材料。
这里有一篇文章的链接,详细讨论了你所有的选择:屋顶的工地通风挡板.
谢谢你马丁。