GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

大教堂天花板绝缘

卡蒂克|发布一般的问题

下午好,

我之前贴过一个关于在密歇根州(5区)一个新的建筑拱形天花板(2×12椽)绝缘的问题。外部屋顶是站在覆盖冰和水盾的osb上的接缝金属屋顶。由于我们的规划不完善,没有外墙保温。

从拼凑你和达纳之前的建议,我们已经决定使用5.5″闭孔泡沫直接喷到osb护套的下面使这个屋顶“热”。我们将用R-23岩棉(5.5″)填充剩余的天花板空腔,并用1/2″干墙覆盖。

我从阅读您的许多建议中推断,我们不应该在岩棉下面安装蒸汽屏障。这是正确的吗?我们需要任何一种蒸汽缓凝剂吗,薄膜或涂料?你觉得我们的计划有什么问题吗?

谢谢你的帮助!

凯蒂·G。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    凯蒂,
    你的计划会成功的。你不需要一个内部蒸汽缓凝器或蒸汽屏障。然而,你应该努力使你的天花板密封。

    有关更多信息,请参见“Flash-and-Batt绝缘。”

  2. 卡蒂克||#2

    谢谢你,马丁!

  3. GBA编辑器
    彼得·约斯特||# 3

    你好凯蒂-

    为了你的舒适和建筑物,尽量保持室内相对湿度低。在冬季(30%最好,但不超过40%)。

    彼得