我有一个很基本的问题。

我们有一个现有的单户住宅,外墙高于cmu等级
(8′-0″+/-以上等级)。

计划是移除所有的Eifs到cmu的正面,并安装新的混凝土板壁板如下:

具体的双相障碍
1″或1 1/2″thk。经过压力处理的毛条在现有cmu的正面。

目前,房子的内部是由cmu墙内的木框墙进行绝缘的。

问题:

1-在安装毛条之前,需要在cmu上涂上液体WRB吗?或者我们可以直接在cmu上涂,或者就这样。每种方法的优点和效果是什么?

2-我们是否应该在防火条之间安装刚性保温材料?如果是,保温材料的深度应该足够或更少,以允许任何水/湿气从混凝土bd壁板后面排出。每种方法的优点和效果是什么?

先谢谢你的回复。

约翰

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    阿尔卑斯山脉||#1

    你在哪个气候带,EIFS有多厚?

    一般来说,绝缘CMU的最好方法是在外面用刚性绝缘,绝缘用的球棒只会在寒冷的气候中导致潮湿问题。EIFS后面的刚性实际上是为您做了一个很大的服务,通过保持CMU温暖,从而防止大多数冷凝问题。

    更好的选择是保留大部分EIFS,只删除足够的内容,以便将新的窗口排水细节处理到新的侧板上。大多数EIFS系统使用EPS绝缘材料,它可以很容易地支撑你想要使用的绑带,不需要拆卸它,只需用超长的砌体螺钉穿过它。

    通常皮毛条不需要压力处理,大多数壁板可以挂在3/4“厚材料。我通常使用1 × 4的SPF或3/4”的CDX条。