tynanch8|发布能源效率和耐用性

最近在康涅狄格州买了一套房子,里面有一个完全没有空调、通风的爬行空间。
没有任何霉菌或腐烂的迹象,但有一些发霉的气味,这对能源效率造成了巨大的拖累,因为相当多的强制空气管道穿过空间,空气从边缘托梁和通风口渗入,向上堆积到有条件的空间。我将空间描述为一个糟糕的鼠板(意味着你可以在爬虫的某些区域看到鼠板未触及的污垢)。

我们显然希望改善空气质量和能源效率,并倾向于像大多数人建议的那样,使这个有条件的空间。

主要的难题是:
虽然没有积水或任何明显的水分问题的证据,但肯定有合理的花絮,我们不想通过我们采取的行动造成任何水分问题。
-托梁与混凝土基础墙之间没有毛细管阻隔。如果我们在托梁上喷泡沫,我们是不是打开了腐烂的大门?
-一家供应商在地板封装后,从地板到托梁之间铺设了一种似乎是不透水的刚性泡沫墙体保温材料。考虑到地基墙上的花,我们限制将会发生的“干燥”的数量是在自找麻烦吗?

谢谢!

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    克里斯,
    Q。“托梁与混凝土基础墙之间没有毛细管屏障。如果我们在托梁上喷泡沫,我们是不是打开了腐烂的门?”

    答:如果你按照你所说的去做,你肯定会增加出问题的风险。风险是大是小是判断。在大多数情况下,把这个区域隔离起来是值得的。如果窗台接近地面,或如果该区域是阴凉的,风险会增加。如果窗台远高于地面,并且外墙能得到一些阳光,风险就会降低。

    需要注意的是,你可以顶起建筑物,在地基和窗台之间插入橡胶或金属毛细管。这项工作比你想象的要容易。下面是一篇文章的链接,描述了这项工作:碎石基础

    Q。一家供应商在封装地板后,从地板到托梁之间铺设了一种似乎是不透水的刚性泡沫墙体隔热材料。考虑到地基墙上的花,我们限制‘干燥’的数量是在自找麻烦吗?”

    答:一般来说,限制水分从粉底向内部流动几乎总是一个好主意。当然,这并不意味着你的基础墙是坚固的,没有问题的。如果你担心你的基金会的完整性,请有知识的当地专家检查。

    下面是一篇文章的链接,内容可能会对你有所帮助:建造一个不通风的爬行空间

  2. 专家成员
    Dana多赛特||#2

    托梁是在基础的顶部,没有基础的窗台板?

    信不信由你,马丁是对的,用液压千斤顶一次顶起1/16”-1/8”的截面,在地基和混凝土之间插入EPDM膜或金属片毛细管裂缝,这通常不是一个非常大的工程。如果是托梁放在裸露的混凝土上(没有基础),那就更容易了。

    但是,如果你的基础在外面至少有一英尺以上的暴露,而且在上面没有可见的花絮,无论如何,木材的风险是相当低的,因为混凝土会向外干燥。较深的屋顶悬垂可以防止滴水线溅到混凝土上,但这不是绝对必要的。

    IRC 2012对CT / US第5区爬行空间基础墙的规范要求为R15连续绝缘,如果在托梁之间则为R19。(见:http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm).如果100%使用闭孔喷雾泡沫,价格将相当昂贵,为17-19美分/ R-ft^2。大多数ccSPF需要安装在不超过2英寸的电梯中,以避免粘连、收缩或在修复过程中出现火灾危险,而你需要大约2.5英寸才能达到这个要求。用所有的EPS做会比一半多一点的成本,但你仍然想使用喷雾泡沫,以空气密封带托梁到你的墙壁泡沫。在基础上放置1.5英寸EPS (R6左右),并在内部一侧放置非结构的蝙蝠绝缘2x4墙,用石膏内部覆盖层作为空气屏障,可能会更便宜。在1.5英寸时,你将有足够的泡沫-R,能够使用高密度的R15电池来增肥R,而不会在你的气候中造成泡沫/纤维边界的凝结问题。它的经济性可能取决于绝缘部分有多少是自己做的还是外包的(以及你在多大程度上节省了自己的时间)。

    如果你使用回收的屋顶泡沫(大约2-4美分/ R-ft^2),全硬质泡沫解决方案会更便宜。在新英格兰南部有几家回收泡沫的供应商。