GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

密集包装,平顶

Beach13|发布GBA专业帮助

最近我一直想升级我的绝缘材料,因为我的房子是1975年建的,我敢肯定绝缘材料没有发挥作用。我从一个绝缘安装人员那里得到了一个估计他说他们可以把面板通风屏放进去然后把纤维素吹进去然后把它装在屋顶的平坦部分。我问他关于湿度和蒸汽的问题,他说这不是问题。虽然我对此有点犹豫,因为我确信这将是未来的一个问题。我想知道是否有一些专家能提供更多关于这种情况的信息。我住在南加州3区

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    海滩13日
    你的保温承包商建议的保温方法违反了大多数建筑规范。(纤维素被定义为一种“透气隔热材料”,这种材料不能安装在椽子之间,除非建筑商在保温层顶部和屋顶护套底部之间提供通风空间。)

    虽然在非常寒冷的气候中,水分积累问题确实比在温和的气候中更严重,但我仍然不推荐你所描述的方法。

    有关此问题的更多信息,请参见绝缘低坡住宅屋顶

  2. 查理•沙利文||#2

    马丁的回答很保守。但在南加州,它的风险比其他地方更低。风险的大小取决于当地的具体气候,如果我们知道你的具体位置,比如邮政编码,我们可以更好地对其进行评论,也取决于你的顶棚飞机的气密性。不幸的是,1975年建造的房子不太可能有很好的气密性……听起来很难到达所有你想要进行空气密封的地方。

  3. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#3

    如果你的家需要一个新的屋顶(屋顶线相对简单),在护套上安装刚性泡沫将是最好的解决方案。