只在一面墙上安装硬质泡沫隔热材料有意义吗?
你好,
背景:
我住在一个温度从零下40摄氏度到+38摄氏度不等的地区。我的房子建于20世纪40年代,我有一个关于增加外墙绝缘的问题。注意,我的基础足迹是一个矩形。
施工时,松散的椰子纤维放置在螺柱之间,没有安装蒸汽屏障。我做了一些研究,发现大约4个″的松散计数纤维相当于大约一个R3。
被单由1×6舌槽木板组成,上面覆盖着建筑工毡。原来的外墙似乎是某种适用于一个铁丝网,约1″厚。
从那以后,我家的大部分房子都被铝板覆盖(在墙板和原来的外墙之间没有添加绝缘材料)。也就是说,我的车库(没有绝缘,没有地基)墙还是原来的样子。
我想知道是否值得在这面墙的外侧面安装XPS(或EPS)硬质板来改善家庭的整体绝缘。
我担心的是,如果在附着的原墙/壁板之间没有热断裂,我就不会真正意识到任何好处,因为冷/热仍然会在很大程度上通过附着的墙传递。
任何想法吗?
谢谢你!
回复
罗宾,
我不确定我理解了你的计划。想要在墙壁的内部或外部安装硬质泡沫吗?哪面墙?是面向车库的普通墙,还是另一面墙?
对你的问题的简短回答是,在你的一面墙上添加硬质泡沫隔热材料肯定会降低热流通过那面墙的速度。当然,它不会有同样的效果,在所有的墙壁上工作。一个简单的能源建模程序可以用来量化所节省的能源。
谢谢你回复我的帖子。
回答你的问题,我看的是那堵普通墙的外观
安装刚性泡沫。
我很担心,既然砌体是如此好的导体,那么简单
在顶部安装泡沫而让边缘暴露只会是一种浪费
(有点像安装玻璃纤维棒,但让边缘暴露
风)
我在其他地方见过,但我绝对不是
专家……我明白了,仅仅因为别人做过,就不会
让它成为一个好主意!
在我听来,你的意思是总体来说,这可能是值得做的?
对XPS和EPS有什么想法吗?我在想XPS,因为R值更高
因为它可以被认为是蒸汽屏障,但后来我想如果我
如果把里面的绝缘材料升级,我就会变成蒸汽
如果我在内墙添加超过三分之一的整体R值,屏障问题。
在我的情况下,什么是最常见的做法,什么是最合理的做法?
罗宾,
我不知道你说的"圬工"是什么意思你是说灰泥包层吗?
如果你在灰泥包层上安装刚性泡沫,只要确保扩展刚性泡沫,以便(尽可能)覆盖所有的灰泥。刚性泡沫的周边应该用填充物或罐装喷雾泡沫密封,接缝处应该用相容的胶带、填充物或罐装泡沫密封。
EPS比XPS更环保,polyiso甚至更好。如果你想要更高的r值,就买更厚的泡沫,或者多涂一层。
车库侧的泡沫要用一层5/8英寸的干墙进行防火保护。
泡沫层的蒸汽渗透率与此无关;重要的是总的r值,它必须足够高,以保持你的护套高于露点。更多信息:刚性泡沫护套最小厚度的计算.
谢谢,马丁,我说的是灰泥涂层。
至于与露点相关的最小厚度计算,我知道这里并不缺少“专家”,但我找到了一个资源,它简明地解释了除了总的r值,一个重要的因素是壁面内和壁面外r值的比值,以便在没有汽障的情况下控制螺柱内的冷凝。
这是文章的链接:http://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-controlling-cold-weather-condensation-using-insulation/
只是一些需要思考的事情。再次感谢你的建议。
罗宾,
你会注意到我的文章——我链接的那篇——也考虑了螺柱之间的绝缘r值和护套外泡沫绝缘r值之间的比率。这就是为什么我文章中的表格要求在2x6的墙上比在2x4的墙上更厚的泡沫。
在你的例子中,椰子纤维绝缘具有非常低的r值。这让你的风险更小,而不是更大,因为无效的椰子纤维比(更有效的)玻璃纤维能让你的皮肤更温暖。