康复的外墙加倍,水分关注
S_Hensley.|发布了一般的问题在
这个问题与这里的帖子类似:
(//m.etiketa4.com/question/retrofitting-new-wall-inside-existing-frame.),但有点不同。我有一个具有现有的R13绝缘和现有干墙的较新的砖门房。我想在所有外墙内侧添加另一件墙壁,我希望尽可能远离喷雾泡沫/泡沫板。
我的偏好是将现有的干墙和蒸汽屏障(面向现有的绝缘材料)留下,并简单地建造我的第二墙,隔离它,安装蒸汽屏障和干墙并进行。我是否通过双蒸汽屏障要求水分问题以及旧墙和新墙的水分困难?
如果这是一个可能的问题,我的计划将是上面加上现有的干墙和蒸汽屏障的撕裂。
我很想听到你的想法......谢谢!
答案
这种情况下的双蒸汽屏障将是一个坏主意。墙壁中间的蒸气在大多数气候中工作。如果您使用第二颗螺柱墙,请跳过内部VB,但保持现有墙壁中的一个。
让你的手在一些再生的纤维面对屋顶聚四诺(检查Craiglist)可能更简单。您可以直接安装在现有的干墙上,并用长的干墙螺钉将干墙悬挂。商用干墙置于库存Drywall螺钉最多6英寸的长度,可以放置一点绝缘。
2“连续的Polyiso将具有与矿物羊毛毡的2x4壁相同的组件R值,并且您将松散您的内部空间。您必须延长/移动电气盒,这不是一项巨大的工作。
>“......现有的R13绝缘......”
并非所有面孔都是一样的。
沥青牛皮纸是一种“智能”气相滞后,当骨干时,大约有大约一半的副烫发,但是当水分含量足够高以支撑模具时,5个允许或更多。如果牛皮纸是唯一的“蒸汽屏障”,它就不会创建“......双蒸汽屏障......”问题。
箔面的脸部通常不到0.1倍潜力,并将作为真正的蒸汽屏障,这确实可以产生水分陷阱。