嗨,大家好,
我们的房子建于1950年代末,目前我们正在对没有通风的爬行空间进行霉菌修复。这是在大都会纽约地区。之前的房主(我们刚刚买了房子,知道这个问题)有一个淋浴漏进了爬行空间,它已经腐烂了淋浴下的底层,淋浴旁边的石膏板上长出了霉菌。与我们交谈过的所有霉菌修复公司都表示,这很容易修复,并不是一个糟糕的情况。为了增加爬行空间的湿度和霉菌,之前的业主在地板托梁之间安装了玻璃纤维绝缘材料,并在上面的地板上安装了乙烯地板。值得庆幸的是,爬行空间已经有了一个老鼠板,尽管下面没有额外的蒸汽屏障或隔热层,考虑到它是在房子和附加设施建造时安装的。墙壁是CMU与油漆parging在外部。该爬行空间是开放的附属车库。该基地有良好的排水系统,在房子周围和平板下有相当多的窗台。
我们与补救措施交谈的一家公司也完成了从非发泄到发泄的爬行空间转换,他们暗示了在论坛上以前从未阅读过的一些事情,我很好奇每个人都在思考。他们对转换的提案如下:
1.用板块密封外部通风口(未指定类型,我还没有问过)
2.气密渗透包括管道烟囱,电缆,管道渗透
3.在边缘托梁上安装3-1 / 2“Roxul绝缘(R-15),并将泡沫密封喷涂到位
4.他们说如果我们愿意,他们也可以在墙边安装罗旭德
最初,我想我将在边缘托梁和喷洒泡沫到位刚性绝缘。我还没有决定在墙上做什么,这让我回到阅读这里的论坛。我问这家公司为什么不使用硬质绝缘材料,他们告诉我,这种材料不能防火,也不能防潮。我提到箔面polyiso是防火的,我被告知我不能相信我在谷歌上读到的技术,他们已经这样做了至少三年没有任何问题的转换。我问他们以前是怎么做的,他们告诉我他们用的是棒子。我很快回答说,从长远来看,这显然行不通,他们也无话可说。我担心会走上错误的道路,我相信这里的专家,而不是我在谷歌上读到的或从这家公司听到的。
要补充的事情是我们计划在未来几年内重新侧面,希望在房子外部安装刚性泡沫的雨罩。我不确定这是否改变了事情(但我认为我们可以在这次有必要的时候在基础的外表上做一些工作)。最终我并不完全理解为什么爬网空间与地质不同的处理方式,因为它们只是它们的缩短版本,但这已经在这些论坛上辩论了。
跟踪问题:
1.我们要不要用罗旭东?
2.我们应该孤立墙壁吗?用roxul还是没有?
3.我们应该关闭带有外部应用金属或塑料面板的通风口或使用CMU和PERGE匹配相邻的吗?如果我们无所谓,我们会在CMU等待几年后等待,直到我们重做壁橱。
4.我们是否应该在爬网空间中安装除湿器或等待它们转换后的湿度水平是什么?
5.如果我们最终会在爬行空间中调节空气,因为空气无论如何都可以通过地板转移?我们也可以向房子开放通风口,以允许空运,而不是直接调节空间。
6.我们是应该用绝缘拆卸板关闭与车库的连接,还是让它开着?
7.我们还应该做些什么来帮助封装爬行空间?
8.我们通过了一个氡测试,但现在我们将在爬行空间结束 - 这是我们需要重新测试的情况一旦爬网空间括起来或者我们应该没事?
非常感谢您提前为您提供帮助。我总是喜欢阅读论坛是否适用于我的情况!
答案
S.G.,
我们需要知道你们的气候带。在寒冷的气候中使用龙骨的边缘尤其危险,而在温暖的气候中风险较小。
[P.S.- 对不起,我错过了对“地铁纽约”的参考。]
抱歉我没有说明,只说了纽约地铁。严格来说,我是在气候4区,但边界5区。我们在纽约的韦斯特切斯特县。
S.G.,
如果这是我的房子,我肯定会使用刚性泡沫 - 例如,Thermax - 而不是透气绝缘等roxul。
Metro NYC是4A区。
在这种大环境下你大概可以侥幸Roxul带托梁,但它是更好的如果你气封和隔离乐队搁栅和基础梁的flash-inch关闭细胞喷涂聚氨酯,这将形成一个non-wicking透冷凝表面,没有过分限制向室内的干燥能力。
在工作的描述中,我没有看到空气密封带托梁和基础门槛,空气密封CMU(它泄漏 - 信任ME),或者在大鼠板坯和子级部分上安装蒸汽屏障基础墙壁,所有这些都是关键细节。
IRC码为区域4A的基础壁的最小绝缘材料是R10连续绝缘,或者如果它是绝缘的Studwall,则R13是R10。如果将地面蒸汽屏障安装到12英寸的基础墙壁上并安装2“箔面对蒸汽屏障的面对射击的射击多自(Dow Thermax),用1倍拧紧到CMU上的1倍,用4“你在那里的刺耳。你必须在基础顶部的任何壁架上切割刚性泡沫,或者在安装前用闪光泡沫覆盖它R15纤维。
区域5的CODE MIN是R15连续绝缘或螺柱中的R19。R15将采取3“Polyiso和更长的小刺。有时它更容易将1-1.5英寸的箔片面向基础墙体带到基础墙上,带有非结构2x4 Studwall,并在螺帽墙上放入壁炉以实现相同的性能。
务必用高品质的箔带胶带粘面泡沫之间的任何接缝。
在边缘托梁处安装3-1/2”Roxul绝缘材料(R-15),并喷涂泡沫密封到位。
用泡沫喷雾密封Roxul板的想法听起来像是他们认为他们将提供空气和/或蒸汽密封。Roxul板渗透性很强,所以说不通。听起来你找到了美国众多被误导的承包商之一。
另一种选择是用罗旭尔木板将地基的外部隔离起来。但听从马丁的建议似乎更容易些。
谢谢丹娜和马丁。既然你没有解决剩下的问题,我认为在你的建议完成后,这些问题就不相关了。
丹娜,
1.蒸汽屏障空气能密封CMU的墙壁吗?或者你有什么别的建议吗?外部的灰泥也不密封CMU吗?
2.如果我们最终要自己做这项工作,我们就需要使用马丁的刚性泡沫在边缘托梁而不是闪光的泡沫。在硬泡沫的安装上,你还有什么要补充的吗?
3.如果我们在第2个问题中不使用喷雾泡沫,你建议如何密封边托梁和窗台?
4.即使在等级上面,它是否值得将蒸汽屏障带到所有地点的窗台板上?
5.即使它可以吸收爬行空间中的剩余水分,您将在爬行空间中安装R15纤维在爬行空间中安装R15纤维?
马丁,热带有更便宜的替代品吗?
查理,最糟糕的是他们是这里的大型服装专门在爬行空间。从某种程度上说,从外部到底部隔热可能更容易,但我仍然需要处理内部的蒸汽。
S.G.,
你读过这篇文章吗?
建造一个没有通风的爬行空间