完成以下5岁以下的地下室室5
您好,我对区域的墙壁低下完成了一些问题。我们一直在研究完成这些墙壁的正确步骤,但似乎得到了不同的答案,具体取决于我们询问的谁。我去了我们的县和国家代码网站,但也没有明确答案。我很乐意获得一些反馈,希望能够简化我们的答案。谢谢你的时间!
Christiy W. Madison Wi
1.最好留在墙壁以下框架和混凝土之间的差距吗?
2.什么样的绝缘是最好的,泡沫塑料,喷雾泡沫等,用于低于等级墙壁?
3.低于等级没有蒸汽屏障正确?
4.我已经看过毛皮条的地下室框架,随着时间的推移不会是模具和水分的问题?
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
克里斯汀,
作为第一步,我敦促您阅读本文:如何隔离地下室墙。
阅读文章后,如果您有任何后续问题,请随时在此发布您的问题。
如果您正在安装Studwall挂在饰面墙中,在区域5中,您可以通过Studwall捕获1英寸的箔面面向箔片的箔面,并安装未允许的或面向牛皮纸的击球板。那将符合当前的IRC码性能,并且是在泡沫/ BATT边界处的露点控制的足够泡沫-R,这不需要内部气旋阻滞剂来控制冬季湿度累积。
使用Polyiso,在底部边缘和板之间留下一英寸,以防止从平板中储存到聚异构中的水分。将一英寸的膨胀的聚苯乙烯绝缘(EPS)放在Studwall的底板下(因此,在Polyiso的底部边缘下,将一英寸的膨胀的聚苯乙烯绝缘(EPS)一直展开,并将它们与Can-Foam一起密封)。EPS保持Studwall底板较温暖,这在夏季变得重要,因为您所在地区的未绝缘板块低于平均户外空气露点,这可能导致木材与板坯接触以占用水分夏天,冒险燃烧/模具。
谢谢你的两个回复!他们非常乐于助人。