闪光灯和斯巴特 - 朴实的屋顶 - 气候区5
Dutchoyster.|发布了能源效率和耐用性在
我在布法罗纽约5岁(气候区5)的一栋100岁的房子里装饰了一个不经过者的屋顶,似乎无法安装新的拱门/脊通风口。我正在看的屋顶区域太小而无法雇用某人进来和喷雾泡沫。我原本想想它是一个大教堂天花板,但我也开放地关闭了空间,作为一种无法进入的阁楼空间(再次,没有发泄)。
在阅读这个网站和建筑科之后,我觉得我现在倾向于保持大教堂的方法并使用闪光灯和BATT法,用刚性泡沫板抵抗屋顶护套的内部,并为补充代码进行补充代码。
我的问题是三部分:
1)如何确定刚性泡沫所需的厚度,以防止水分累积?我的胆量是2层2“板(当然交错和录音接缝),但也许2层1”可能就足够了?
2)是否有任何证明方法,用于将刚性板正确密封到椽子上?例如,将其视为安装窗口并故意在电路板上留下+/- 1/2“,然后用罐子喷洒它?
3)当屋顶最后被更换时(在我购买房子之前),承包商留下了一些原始木板,这些木板横跨椽子椽子,刚刚铺设了新的鞘。因此,如果我要把刚性板放在屋顶上,我会有不可避免的气囊,旧屋顶板材完全间隔或缺失。这会击败整个系统,还是不起作用,因为它只是屋顶护套的一部分(热讲)
谢谢你的任何洞察力!
答案
你读过这篇文章吗?https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/how-to-build-an-孤立 - 诊断。我认为它会回答你的所有问题。
2。//m.etiketa4.com/article/cut-and-cobble- russulation.
3.不应该是一个问题。