平屋顶:Roxul + polyiso + EPDM改造
Bridgetdee|发布建筑规范问题在
你好,
我有一个13 ' x 18 '的半六边形单层凸起,有一个非常低的斜坡,没有隔热的屋顶,上面覆盖着“什么东西”。
计划是删除“某物”和层如下:
Roxul comfortbatt在洞
在现有的顶部锥形2 x 4s,以增加椽顶部的坡度。
1/2 "胶合板甲板
屋顶甲板缝带
4″木边(镶边泡沫)
两层交错的胶布2″无面多面胶布
1/4 " densdeck
6″HEADLOK平头木螺钉
60毫升白色三元乙丙橡胶
下面是Firestone的说明,但我不明白为什么我需要障碍。图中还有凸起。第三个来自densdeck。
提前谢谢,
布里吉特
GBA细节图书馆
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
搜索和下载施工细节
回复
布里吉特,
1.下面是一篇文章的链接,应该可以回答你的许多问题:隔热低斜坡住宅屋顶.
2.为了知道你建议的屋顶组件是否有效,我们需要知道你所在的气候区。例如,如果你住在第6区,你建议的4英寸(约R-24,或更少)的多聚异黄酮将足以用于不超过R-23的矿棉绝缘。如果你在6区有超过R-23的矿棉绝缘材料,你建议的组装将不起作用。在7区和8区,对更厚层刚性泡沫的需求变得更加严格。
换句话说,你必须遵循一定的规则来确定泡沫和蓬松的比例。
有关此问题的更多信息,请参阅本文:结合外部硬质泡沫与蓬松绝缘.
3.费尔斯通的插图是用于钢甲板上的商业屋顶,而不是住宅屋顶。我认为,如果屋顶设计得当,如果它有一个足够的内部空气屏障,它就不需要单独的内部蒸汽屏障。