凸起门廊的FPSF 本C.|发布绿色建筑技术在2017年7月7日02:54 AM 我正在建立一个9×16封闭的入口门廊。该条目大约30英寸以上。我正在使用地下室中留下的一些构建块ICF。 我打算为门廊塑造木地板结构。与爬行空间的FPSF是什么良好的方法? 回答 GBA详细资料库 由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合 搜索和下载施工细节 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 FPSF和露台问题 Porch Slab对基础板坯绝缘材料的细节? 压实填充的FPSF FPSF - 超出平板 答复 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2017年7月07日03:02 PM|#1 本,我糊涂了。 一种霜冻保护的浅基础(FPSF)是一块级的平板。 如果您有一个板坯,您不需要木质地板结构。 你想要哪个:一个平板或木材框架? 最后一次评论:我没有看到如何用爬行空间拥有霜冻保护的浅基础。 本C.|2017年7月7日04:29 PM|#2 我希望浅层踏板支撑的木材框架。 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2017年7月7日04:34 PM|#3 本,如果您想要爬行空间和木材框架,您需要将霜墙延伸到放置在您所在地区的霜冻深度下方的基础。 本C.|2017年7月07日04:42 PM|#4 机翼和内部隔热层没有中间的厚板就不能工作吗?如果有必要,我可以在内部水平绝缘上放一个2英寸的“老鼠板”。 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2017年7月07日05:09 PM|#5 本,你是对的 - 如果你建造霜墙和爬行空间,你不需要板坯。 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2017年7月7日06:00 PM|#6 本,为什么不支持带有几个超音速的门廊的木材框架? 本C.|2017年7月7日06:00 PM|#7 我对定义不清楚,但我理解“霜墙”表示传统的施工方法,用于将轴承表面延伸到霜线下方。 如果我可以避免使用霜墙,我不必挖到大约六英尺的深度(基于院子里的院子是如何分级的)压实沟槽底部的土壤,突破,然后修复凹陷的膜在我的ICF基础上的烟雾膜很大深度,并购买更多构建ICFS,混凝土,防水和钢筋。我也不必将混凝土放在深沟中,除非我称为1000美元左右的泵车,否则这是颈部的疼痛。我可能还可以避免挖掘机租赁,手工挖掘脚踏。 我希望在外面加上翅膀和下面的水平隔热层可以帮助我避免这些事情。 哦,是的,我有一堆快餐织物,我将与建筑物一起使用。我为地下室做了一只怪物,我也可能用门廊做。 本C.|2017年7月07日06:27 PM|#8 哎呀。这是图片。 本C.|2017年7月7日06:29 PM|#9 授予,我建造的那个更大,而镜像屋的主楼比我的房子更接近等级,否则我只是做一块板块。 本C.|2017年7月7日06:29 PM|#10 我正在附件中为如图所示的门廊的变化。我将继续从房子的其余部分继续一条膨胀的贴面裙。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答复
本,
我糊涂了。
一种霜冻保护的浅基础(FPSF)是一块级的平板。
如果您有一个板坯,您不需要木质地板结构。
你想要哪个:一个平板或木材框架?
最后一次评论:我没有看到如何用爬行空间拥有霜冻保护的浅基础。
我希望浅层踏板支撑的木材框架。
本,
如果您想要爬行空间和木材框架,您需要将霜墙延伸到放置在您所在地区的霜冻深度下方的基础。
机翼和内部隔热层没有中间的厚板就不能工作吗?如果有必要,我可以在内部水平绝缘上放一个2英寸的“老鼠板”。
本,
你是对的 - 如果你建造霜墙和爬行空间,你不需要板坯。
本,
为什么不支持带有几个超音速的门廊的木材框架?
我对定义不清楚,但我理解“霜墙”表示传统的施工方法,用于将轴承表面延伸到霜线下方。
授予,我建造的那个更大,而镜像屋的主楼比我的房子更接近等级,否则我只是做一块板块。
我正在附件中为如图所示的门廊的变化。我将继续从房子的其余部分继续一条膨胀的贴面裙。