我住在南卡罗来纳东南沿海的3a或2a区。我的空调管道工作在我的阁楼,我知道有超过120华氏度。对我来说,为我的空气处理程序和管道工作创建一个围栏是明智的吗?至少大部分管道都在可行的地方工作。去年我们不得不更换室内和室外的空调,我选择了更节能的设备,但并没有看到它们带来多少好处。我有足够的空间来工作,我只需要知道它是否会改善我家的降温。
GBA细节图书馆
收集一千建筑细节组织的气候和房子部分
搜索和下载施工细节
你真的想删除名单吗,?
这不会删除你保存的文章,只是删除列表。
该功能在测试版网站预览期间被暂时禁用。
回复
即使是一个小阁楼,完全封闭也相当昂贵。我通常使用混合方法。用2"热敏和高密度纤维素的混合物包裹设备。将管道倒在地板上——通常作为轻型管道大修的一部分——并在其上喷洒2“-3”的泡沫。然后将纤维素吹过空调室外的管道。最好在工作前和工作后进行风管爆破测试,或至少在鼓风机门上进行泄漏量化。
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/building_america/cq5_attic_ducts_aldrich.pdf
巴里,
最好的方法是在屋顶护套的下方安装喷雾泡沫隔热材料,以创造一个没有通风条件的阁楼。有关更多信息,请参见创建条件式阁楼.
杰西的建议是可行的,但并不是所有的阁楼和管道配置都适合这种解决方案。