GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

如何在HD3B抵押品周围隔离?

Taosdoug.|发布了一般的问题

我正在建造一个带4“墙的小房子。我有大量的辛普森HD3BS,我有点担心阻挡的侧壁之间包含的空间将充满伟大的东西,但没有更多。通常在墙壁中围绕尴尬的形状钢绝缘进行的事情?

谢谢
道格

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    道格,
    你是对的,你的墙壁的热性能将有点堕落,这些辛普森持有情况会有所降低。钢是导电的,这些持有量也占据了最适合绝缘的房间。

    幸运的是,你正在建造一个小房子。一个微小的房子一般容易加热和凉爽,因此绝缘细节仍然可以工作。

    如果您正在构建被动房屋,或者在您担心墙壁上的热桥接的传统家庭,解决方案是在墙壁护套的外侧安装连续的刚性泡沫或矿棉。有关此方法的更多信息,请参阅这些文章:

    如何安装刚性泡沫护套

    如何设计墙壁

  2. Taosdoug.||#2

    马丁 - 谢谢。虽然这是一个小房子,但会有一个连续的1“xps。墙壁实际上是4”,而不是3 1/2,并且保持下降3“宽。我想我别无选择,只能去为了它。
    道格