我们应该如何融入钢头?
我们在2×6壁中置于2英寸宽轧钢弯曲的标题。我们的思想是,我们需要尽可能靠近内部定位此头部,以防止钢的凝结。我们已经决定使用2-1 / 2“ISO,如果我的数学是正确的,那么只获得我们R16.25。这使我们能够在钢的内侧放3/4“,所以我们有东西要固定内饰。有1/2“拉链外部护套。没有外部泡沫护套。
问题是,由于这是一个空心钢梁,我们应该用喷雾泡沫填充它,这会增加总R值?或者将喷雾绝缘体隔离它可能导致冷凝的钢,因此是一个坏主意?
感谢您可以给我们的任何洞察力。
我需要补充一点,我们在佛蒙特州的尚普兰谷。所以这是气候图上的6A。
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
罗杰 - 你的位置是什么?
罗杰,
钢是如此导电,如果你用泡沫填充它,我认为这不太差异。钢铁外面的R-16,我认为你会没关系。
尽管如此,如果您在佛蒙特州用2x6螺柱构成房屋,您应该强烈考虑在所有墙壁上安装外部泡沫护套。比现在更便宜。
罗杰,你可以使用C频道而不是空心管吗?它可能需要更多的钢材,但你会有更好的机会良好的绝缘。
谢谢你的答案。
马丁,我同意外部泡沫,但它没有发生在这个。我是从你的反应中收集填充钢的回应,然后是一件好事,给予更多的绝缘?
迈克尔,这是一个很好的想法,值得探讨。当然,这意味着让工程师参与其中....
再次感谢。
您应该获得涉及的工程师,即使马丁对空心标头内的绝缘率达到最小的增益,它也应绝缘,以防止光束内的冷凝。或者安装外包,因为马丁建议。它可能需要网状加强件,但工程师应该能够设计一种允许绝缘的解决方案。
对不起roger - 错过了你的帖子的最后一行!
罗杰,
只要你在光束外面的空气密封泡沫上,你就会很好。我更喜欢闭孔,喷雾涂抹泡沫,但明白如果您不使用其他地方的喷雾泡沫,这不是一个可行的选择。如果您使用董事会库存,只需谨慎的顶部获得详细信息。由于钢铁将导致击败腔绝缘,因此填充泡沫的光束不会差异。
再次感谢所有的回复。詹姆斯,不,你没有错过它.....感谢我提醒我......我编辑了在你的帖子之后获得重要的位置信息。
Torsten-我们将使用喷雾泡沫密封在我们的ISO周围,因为我们将这个标题组装放在一起。我们在以后的主要绝缘层中泡沫喷洒。
再次感谢。