GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

如何从火中保护刚性泡沫

达斯汀P.|发布了绿色建筑技术

寻找一个计划在条件爬行空间中覆盖另外暴露的ICF(EPS泡沫)。我对一个使用覆盖物的解决方案更感兴趣,即我可以使用无气喷雾器涂漆而不是某种护套,但是也可以选择选择。

GBA Prime.

加入建设科学专家的领先社区

成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。

答复

  1. 哑光F.||#1

    DC315膨胀料是我所看到的最常用的产品。如果这是用于代码合规性,我不相信任何油漆在代码中是规范性的,并且必须是测试程序集的一部分。检查泡沫的规格表以进行指导。

    干墙通常比DC315更便宜/ SF。

  2. Zdesign.||#2

    FSK面板通常用于地下室中的玻璃纤维BATT符合火焰扩散和烟雾要求。您必须与您当地的建筑检查员联系,看看是否是可接受的替代方案。

    1. 哑光F.||#3

      FSK面板可以具有火焰蔓延和烟雾评级来证明它不是火灾危险本身,而且没有等同于任何防止其他材料捕捉火灾的能力。不幸的是,目前的术语和要求是适度复杂的。许多检查员缺乏理解随机差役和缺乏理解并没有帮助。

      以下是一个很好的解释
      //m.etiketa4.com/article/Thermal-barriers-and-ignition-barriers-for-spray-foam.

  3. 达斯汀P.||#4

    我认为经过更多的研究,我将使用GP Densarmor Plus - 玻璃纤维面向石膏板在爬网中预先摇滚ICF的内部面。我将在滚动地板梁之前做到这一点,节省在封闭空间中安装它的麻烦。有人有经验吗?

    1. Jon R.||#5

      泡沫XPS绝缘声称是点火障碍,并将增加额外的R值 - 或许具有更好的价格/努力/湿度风险。

登录或创建帐户以发布答案。