如何从出汗中停止大教堂屋顶?

Gary Bleedorn.|发布了一般的问题

我有良好的通风,但它仍然是汗水......

GBA Prime.

加入建设科学专家的领先社区

成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。

答复

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    加里,
    冷凝在大教堂天花板上积累的原因是您的天花板泄漏。温暖,潮湿的内部空气逃离天花板上的孔和裂缝。当潮湿空气接触冷表面(通常是屋顶护套的下侧)时,水分冷凝(或更精确地被护套吸附,或者在某些情况下积聚为霜)。

    通风无法解决这个问题。事实上,通风可以使这个问题变得更糟(通过加速空气流过你的天花板裂缝)。

    该解决方案是包括天花板侧的空气屏障(或密封所有天花板泄漏)。有关这些问题的更多信息,请参阅这两个文章:

    如何建立绝缘大教堂天花板

    所有关于阁楼通风