GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

我想添加2英寸的蓝色板添加我正在建设。它会不会在内壁上形成水汽?

addition845|发布能源效率和耐用性

我住在缅因州中部的海岸边。有人警告说,露点会落在2×6墙的内部,不会干涸。其他人说,如果我在石膏板上使用透气涂料,它就会在夏天变干。

我在一楼的板子是加热和绝缘的,两边是2块″,底部是4块″。请建议。
佩里

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    佩里,
    我将假设您所谈论的“蓝色板”是挤压聚苯乙烯绝缘材料(XPS),并且我将假设您计划将其安装在2x6墙的外部。是这样吗?

    你们位于第六气候区。在你的气候区,任何2x6墙壁上的外部刚性泡沫都需要R-11.25的最小r值。因为2英寸的XPS的r值只有R-10,你的计划是行不通的。

    你有两个选择:改用聚异氰脲酸盐——两英寸的聚异氰脲酸盐就能达到所需的r值——或者让XPS更厚。

    有关更多信息,请参见刚性泡沫护套最小厚度的计算

  2. addition845||#2

    谢谢丹。你的假设是正确的。我需要r-11.25来使露点在建筑物外面的原因是什么?佩里。

  3. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 3

    佩里,
    是的。

登录或创建一个帐户发布答案。