GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

绝缘地下室板坯蒸汽阻挡位置 - 上方或下板坯保温下面?

迈克尔Tuso|发布了能源效率和耐用性

我们正计划在我们的房子添加中的地下室光芒区的准备工作。从底部到顶部的建议材料堆叠是:

1.密实的砾石充填
2. 3“XPS刚性泡沫在板坯(也2英寸的垂直绝缘隔离隔离板边缘)
3.多蒸气屏障
4. 4“板坯电焊网加固和PEX管材的水力

我在建筑科学公司网站上阅读的一切都据说将蒸汽屏障放在XPS刚性泡沫上方。(板坯和刚性泡沫之间)。

我审查了关于几个辐射热分量和安装网站的建议。它们指定XPS刚性泡沫以下的蒸汽屏障(在刚性泡沫和压实的填充物之间)。

有没有人有经验,说上述绝缘蒸汽屏障位置优于绝缘后的位置?

谢谢,

迈克

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. 专家成员
    达娜·迪斯特||#1

    它有时不如把它绝缘以上的原因是,它不会产生水库液态水收集隔汽层的顶部。如果是泡沫就会在它开始了与空气隙,有潜力填补。的水下3" 泡沫的水坑永远需要到干燥的内部,并且它可以带负影响湿气敏感类型光洁度地板,造成涂料起泡,污渍变色,或木材经纱/模具等的泡沫ISN“吨多的水分的影响,并与泡沫的顶部蒸气阻挡有混凝土&蒸气阻挡之间的紧密密封,任何湿气可能会堆积干燥时相当迅速地通过混凝土。

    XPS具有相当合理的全球变暖影响,因为它与HFCS吹(主要是HFC134A,100年全球变暖影响约1400倍CO2)。由于吹药剂逃离XPS的性能,XPS的性能慢慢降至相同密度的EPS的几十年。EPS吹入戊烷,大约7x的二氧化碳,这主要是在达到Direbutor仓库的时间后,它的性能被标记在它完全耗尽的价值。它不会随着时间的推移而失去表现。所以,如果你开始用4“(R16)的EPS,它仍然在50年内在R16上表演,而如果你从3”的XPS(R15)开始,那么它就在R13或更低的情况下表演50年。(成本-WISE R16 EPS通常比R15 XPS便宜15-20%。)

    1.5磅密度XPS的抗压强度略高于1.5磅“II型”EPS,但对于本申请,它确实无关紧要。板坯在宽面积上分配动态负载,静态负载是压缩额定值的微小分数。(在住宅应用中,当泡沫支持有限地区的真正负荷时,这只是一个很重要,说,在基础基础上用泡沫保持整个房屋等)

    从绿色更绿的角度来看,XPS和闭孔喷雾聚氨酯与HFC245FA吹来的频谱的棕色末端的远端,如果您可以在不影响性能的情况下设计出来。您可以在板块下放置的最温馨的泡沫将被回收/再生EPS或XPS(但不是Polyiso,这将在该申请中占用水),并且有多个供应商在我的邻居(中央MA)中处理这些商品可能是你的。但如果在子板应用中使用处女库存泡沫,EPS就像它一样好。(全国泡沫和绿色保温组是我附近的更大的参与者,但也有较小的泡沫回收器。)

  2. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#2

    达娜,
    随着你的其他好的建议,你投入了大量的精力投入到通知XPS对环境的缺点的海报。我很欣赏它。

  3. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#3

    迈克尔,
    以下是一篇关于文章的链接,彻底讨论了您提出的问题:混凝土板下的聚乙烯

登录或创建帐户以发布答案。