GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

地下室墙的隔热-如何解决不好的情况?

分别为托比亚斯|发布绿色建筑技术

一个总承包商为我的地下室外墙装裱和隔热,然而,安装的蒸汽屏障密封得很差,现在我的墙腔里有大量的冷凝物。GC安装了一个6ml的蒸汽屏障,从地面一直到地下室的混凝土基础墙,包裹在2×6框架下,然后向上到主地板天花板搁栅。vb有许多间隙贯穿始终。2×6框架距离基础墙一英寸。在螺柱之间有两层R14 Roxul保温材料(24″oc),总共测量了7″,所以保温材料目前紧贴在聚基墙上。冷凝是在温暖的一面聚和绝缘是湿的结果。事实上,今年冬天罗克索被冻得不成样子了。

出于一堆理由,我想尝试解决问题作为DIY。为了让它更容易,我想留下框架。因为有很多主孔,并且在蒸汽屏障中有一些切割,我正在考虑删除它,并从新的副总裁开始。我也在考虑将所有的ROXUL拆除并将其回收它在我的炉子室等噪音绝缘。在其位置,我将使用R21 ROXUL适合2×6框架,并在框架和基础之间留一英寸的气隙墙。这样,基础墙壁上的任何水分都不会触及绝缘层。此外,没有桥接。在框架墙的暖侧,我将从底板安装良好的密封的6ml蒸汽屏障,到边缘托梁,其与约2英寸的喷雾泡沫绝缘绝缘隔离。

除了冷凝以外的地下室没有水分问题。我住在区域C,我们通常拥有非常寒冷的冬天,而不是很多降水。我的房子位于气候区“C” - 加拿大的不同系统:http://oee.nrcan.gc.ca/equplipmer/windows-doors/1371

此外,我倾向于避免除了像轮辋托珥的尴尬地方外,避免喷雾泡沫绝缘体(它是非常好的)。我避免它的原因是因为在制造变化(例如管道/电气)时难以在路上拆卸(例如,管道/电气)和/或者我需要调查地下室壁等的状况时。

我真的很欣赏如何以限制(即,愿意在框架上工作)以最佳方式解决这个问题的建议。非常感谢。

GBA Prime.

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    符合子,
    多年来,我一直在告诉房主(1)当您在内部隔离地下室墙壁时,从未安装任何聚乙烯,当您在内部隔离地下室墙壁时,从不使用玻璃纤维BATT或ROXUL - 因为这两种类型绝缘是透气的。

    有些人怀疑我的建议,认为他们可以使这些材料工作。感谢您提供了另一个失败的例子,证明了我的观点。你的绝缘是潮湿的,这并不奇怪。

    对不起,这听起来可能不太好。你手上有烂摊子,我很同情你。

    取出聚乙烯和罗疹。如果您愿意,您可以在您的阁楼中堆叠ROXUL,但聚乙烯属于垃圾箱。

    一切一切都干出来,你可以正确隔离。最简单的方法是闭孔喷雾聚氨酯泡沫。使用刚性泡沫是另一种选择,虽然您的铆钉是途中的,使工作复杂化。

    更多信息在这里:如何隔离地下室墙