绝缘爬行空间 格雷格史密斯|发布了能源效率和耐用性在2013年10月4日08:34 AM 情况:现有无色的非常浅的爬行空间,一个混凝土地板,在气候区6个位于气候区6的平板下没有绝缘或蒸气屏障,为“边境”为“边境”为“边境”7。 我的计划是在1型EPS的板坯上用4“在墙上的空间和2”的空间隔离,然后覆盖大约像我可以适应空间的吹纤维素一样(约2'高)。它是空的空间 - 没有任何类型的机械。 一旦它被绝缘封装,密封它会有意义吗?或者由于气候区将绝缘木地板,然后将空间通风更合适? 在无论如何,在平板顶部和EPS下方应该有蒸汽屏障? 或者有更好的选择来绝缘空间? 谢谢!! 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 在壁架上绝缘爬行空间 密封和绝缘爬行空间 绝缘爬行空间 绝缘爬行空间 答案 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2013年10月04日09:13 AM|#1 格雷格,我不建议在爬行空间中使用纤维素。爬行空间往往是潮湿的。对爬行空间有意义的唯一绝缘产品是泡沫绝缘:喷涂聚氨酯泡沫或刚性泡沫。EPS很好。 我会建议你坚持刚性泡沫。如果要增加R值,只需添加更厚的泡沫。 有关更多信息,请参阅建立一个不经常的爬行空间。 格雷格史密斯|2013年10月6日03:27 PM|#2 谢谢马丁。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
格雷格,
我不建议在爬行空间中使用纤维素。爬行空间往往是潮湿的。对爬行空间有意义的唯一绝缘产品是泡沫绝缘:喷涂聚氨酯泡沫或刚性泡沫。EPS很好。
我会建议你坚持刚性泡沫。如果要增加R值,只需添加更厚的泡沫。
有关更多信息,请参阅建立一个不经常的爬行空间。
谢谢马丁。