GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

用两个天花板绝缘

michaeldrehl.|发布一般的问题

你好,
我是北部的北部。我想在厨房里绝缘绝缘的天花板。这是房子里唯一的房子的唯一部分。
当天的厨房回来有石膏和板条墙壁和天花板。多年来,干墙安装在墙壁和天花板上
所以厨房有两个天花板。第一个天花板是3/8英寸的干墙,中心16英寸,然后有1英尺的空间,然后有石膏天花板。厨房屋顶像房子的其余部分有平顶屋顶。它与附件的起居室分享了一些1英尺的开放空间。

我在考虑用玻璃纤维隔热材料把它隔热,剪开一排2英尺宽的石膏板,垂直于固定在石膏板上的螺栓。然后在14英寸的螺柱上滑动玻璃纤维,用螺丝把石膏板放回原位,并在上面放上化合物。
我害怕以这种方式凝结凝结。如果它已经没有造成任何东西,将添加绝缘体会导致冷凝?
任何建议或反馈都会受到赞赏。

GBA Prime.

加入建设科学专家的领先社区

成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。

答复

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    迈克尔,
    在纤维素中吹来的比将要安装玻璃纤维贝蒂更容易。有关更多信息,请参阅这两个文章:

    “如何安装纤维素绝缘”

    “从一个大盒子店借用纤维素鼓风机”

    使用任何类型的绝缘工作,您需要验证您的天花板在开始安装绝缘之前是否没有漏气。您的房子听起来有点棘手 - 您还需要验证现有的空中障碍是不间断和连续的,无需任何绕过隐藏的空气途径。

  2. michaeldrehl.||#2

    嗨马丁,
    一旦干墙和化合物再次恢复到位,我就没有任何嵌入式灯或暖空气传递到第二个天花板的任何方式。它将密封得很紧。现在,如果在第一和第二天花板和第二个天花板之间存在任何电流外部漏洞,我不确定那些。
    感谢您的回复。

  3. Jon R.||#3

    如果你正在创建一个无通风的屋顶组件,那么请检查以下内容:

    https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-043-dont-be-dense.

    但其他人声称浓密包装纤维素,智能延迟器和优异的空气密封将是OK。

    如果您正在创建通风平屋顶,那么您还有一些其他挑战。

    https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/Insigation-low-slope-residential -roofs.

  4. GBA编辑器
    彼得杨梅斯||#4

    知道你的天花板的通气是:进行鼓风机门测试的唯一途径。在没有测试的情况下,在任何气候下绝缘不打造的屋顶组件是有风险的。

    彼得