GBA徽标水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

爬行空间下的绝缘

questun|发布一般的问题

我在托梁之间有隔热材料,蒸气屏障面向温暖的地板。将塑料板钉在托梁上以获得额外的蒸气屏障是个好主意吗?

GBA Prime

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。

答复

  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1

    威廉,
    首先,我不建议在爬网空间上方的地板托梁之间安装绝缘。密封爬行空间通风口并隔离爬网空间墙几乎总是更好。要了解原因,请参阅建造一个未通风的爬行空间

    您没有提及在地板托梁之间安装了哪种绝缘材料,但我猜您已经安装了牛皮纸面包板。即使您想隔离爬网空间天花板,我认为在此位置安装玻璃纤维棒是一个坏主意,出于各种原因:(a)很难将它们固定在适当的位置,并且它们经常掉落。(b)它们是可渗透的。(c)它们在潮湿的环境中表现不佳,并且可以在爬行空间中发霉。

    如果您想隔离爬网空间的天花板,最好的方法是连续的箔式polyiso(刚性泡沫)连接到托梁的底面。所有接缝都应用高质量的胶带密封。

    最后,要解决您的原始问题:不,您绝对不想在爬行空间天花板上安装塑料蒸气屏障。

登录或创建一个帐户以发布答案。

社区