GBA徽标水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

在辐射地板加热下是否需要反射表面?

乔什·恩格尔(Josh Engle)|Posted in机械

我在一所房子里有一个地下室的情况,在一楼的地板托梁上有辐射的热量,可从地下室进入。
在辐射管道下的托梁之间有未取消的玻璃纤维板。我的业务合作伙伴认为我们应该用面对箔的泡沫代替玻璃纤维,但我认为这不是必需的。
我的伴侣的理由是,需要有反光的表面,现在没有。
在我的理解中,如果旁边有空气空间,则面对隔热材料的一半的箔纸。我认为,在这种情况下,我认为箔面朝不需要,因为6英寸的玻璃纤维的R值大于泡沫和反射表面的一英寸。
我想念什么吗?反射表面是否在提高R值之外做其他事情?
地下室已半完工和半条件。

乔什·恩格尔(Josh Engle)

答复

  1. D Dorsett||#1

    没有点反射面,which requires an air-gap between the radiating surface and the reflector to have any effect at all.

    辐射表面的发射率也必须很高。如果管道是在铝热撒散液中的,则铝的发射率极低,意味着向下热传递的辐射成分几乎为零。

    您只需要大约R10的蓬松物品即可在两个条件空间(半条件地下室和上面的房间)之间提供合理的区域分离,但是大多数人会安装便宜的R19巴特,这已经足够了。

  2. 理查德·麦格拉思(Richard McGrath)||#2

    您的假设是正确的Josh,反射表面没有可测量的值。R值(电阻)是唯一需要解决的因素。

    安装中是否有任何类型的热排放板或只是管道?如果只有管道,我强烈建议并建议添加挤压的铝热传递板,以将导电表面扩大到地板。单独使用空域的管道非常无效,需要高水温度。