考虑在我们3200平方英尺的房子里安装一个6000 CFM的全屋风扇。我们考虑的风扇是QuietCool QC-CL-6400,制造商建议阁楼上有8平方英尺的通风面积。
两个问题:
1.我可以将哪些通风口算作所需的通风口区域?我认为,阁楼加压后,任何“官方”开口(山墙通风口、山脊通风口、底孔通风口等)都可以计算在内。这是真的吗?
2.是否有好的经验法则将测量的排气面积换算成实际排气面积?例如,如果我的山墙通风口是1 ' x 1.5 ',那就是1.5平方英尺。然而,屏风和百叶窗增加了应该考虑的阻力。有没有一种简单的估算转换方法?
谢谢。
回复
马特,
首先,我建议你阅读这篇GBA文章:阁楼上的粉丝.这篇文章有很多信息可以帮助你。
Q。“我可以把哪些通风口算作所需的通风口区域?”我认为,在阁楼加压后,任何“官方”开口(山墙通风口、山脊通风口、拱腹通风口等)都可以计算在内。这是真的吗?”
答:是的。
Q。“是否有好的经验法则将测量的排气口面积换算成实际排气口面积?”例如,如果我的山墙通风口是1' x 1.5',那就是1.5平方英尺。然而,屏风和百叶窗增加了应该考虑的阻力。有没有一种简单的估算转换方法?”
A.正如文章中提到的,“如果通风口有昆虫屏障,记得让开口比经验法则规定的大50%。”通风面积太多总比不够好。山脊通风口和拱腹通风口的制造商提供关于其产品每直线英尺通风净自由面积的信息;例如,Air Vent网站的[一个网页]列出了不同的脊排气孔产品,每线性英尺产品提供9到18平方英寸的净自由面积。”