在三菱Miniplits上定位温度传感器

Dave95442.|发布了机械

我有一个新安装的三菱迷你分裂。一个单区域系统和一个3区系统。

在每个单位上,我添加了Wi-Fi适配器来连接到Kumo-Cloud ......这也有趣地似乎是我唯一能看到读取本机在房间里的临时的阅读的地方。(这是真的还是我错过了什么?)

无论如何,我发现其中一个房间明显脱落。这是房子里最温暖的房间,但展示比任何其他房间都要凉爽。这可能是10-15度。

这些东西上的实际温度传感器在哪里?如果在4间卧室的每间卧室中的每一个没有恒温,则为更准确的读取的任何建议?

有关如何用三菱和决议来解决此问题的任何避免?

谢谢!

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. Josh Durston.||#1

    您可以获得Kumo云无线温度湿度传感器,并将设备设置为控制它们,或者获得MHK2恒温器(我有早期的MHK1),它显示了感测温度和设定值,并且无线允许您最佳地放置它。根据单位放置,您可能有空气短暂循环进入返回(传感器是)歪斜温度读数。你有没有尝试摆弄叶片角度(将它们缩短一点以避免短循环),也许会撞到风扇速度。我想它可能是可能的,传感器在本机中安装不正确。

    在不加热或冷却时是否正确读取温度(仅限风扇)?
    在摄入量上设置温度计进行比较。

  2. Keith Gustafson.||#2

    描述该房间的安装,也许是照片。

    由于奇怪的安装,它可能是越来越糟的空气循环模式,并且没有有效地“看到”房间

  3. GBA编辑器
    凯莉雅克斯||#3

    嗨戴夫,

    虽然这个Q&A线程富士通模型的中心,有一些相关的讨论可能会阐明您的情况。