切口I-joist修复
我们在安装浴缸排水管时,在我们新家的工程i-梁上有一个水管工缺口。我们很愤怒,但这不是现在的重点。我们正设法把它修好。
根据建筑检查员的建议,我们联系了托梁公司。他们建议切割13″部分的受损部分的托梁,并将其与较小的i-托梁部分垂直连接到两个相邻的i-托梁。
缺口是4″x4″大约18″从i-joist的末端。i-搁栅长14英尺(在房子中间的楼梯处结束),宽16英寸。
我们的建筑检查员说这是一个“可以接受的解决办法”(他是个沉默寡言的人)。它只是让我担心切断i-joist的一部分,在400磅的铸铁浴缸(没有水和人)将是。有什么经验或建议吗?
我已经有价值200美元的材料来修理它(一个木匠会修理它),但我只是担心这不是最好的修理。我也看到了钢I -梁的加强。我不知道是这样更好,还是我应该听I -joist制造商的话。谢谢你!
GBA细节图书馆
收集一千建筑细节组织的气候和房子部分
搜索和下载施工细节
回复
我认为你可以相信托梁公司提供的建议,并得到检查员的认可。如果你仍然有顾虑,再次联系搁栅公司,确保他们的工作人员已经考虑到浴缸的重量。我希望水管工为这次修理付钱,或者你从他的费用中扣除。
非常感谢您的回复。水管工肯定会为此付出代价。我还应该提一下,我们不会将相邻的托梁加倍,因为托梁公司不建议这样做。大多数搁栅头似乎建议用两倍相邻的搁栅
喀拉海,
史蒂夫给了你很好的建议。如果解决方案来自于搁栅制造商,你应该是全部设置。