在一个不明意的大教堂天花板上的开放式电池泡沫
我现在正在承包商的引用,以使用2x10s与未经辩护的大教堂天花板隔离一个小屋。我在3C区。
一个承包商建议在椽子之间喷涂5.5“的开放式电池泡沫并每天呼叫。我问我们是否可以填充整个9.5“腔,他说,”你可以实现最高效率@ 5.5。还有更多的是矫枉过正。它将扩展更多英寸,因为我们不会削减它,但留下过剩。“
代码需要R-30在这里的天花板。
我可能是错的,但没有更多的绝缘意味着更高的r-value?
某些绝缘材料是否存在最大效率?
另一位承包商提出了1英寸的闭孔泡沫,并用吹致密的包装玻璃纤维填充其余部分。没有人谈过,用纤维素有任何关系。也许这是西海岸的事情。
您的意见非常感谢。
答案
尼古拉斯,
问:“代码需要R-30在这里的天花板。”
答:使用开放式电池喷雾泡沫实现R-30,您需要至少8英寸的泡沫。
问:“没有更多的绝缘性意味着更高的r-value?”
答:是的。
问:“某些绝缘材料有最大效率吗?”
答:每次均为绝缘材料的厚度时,都会加倍R值。当然,在某些时候,增加绝缘的成本比节省的能量量更多。
我不建议您在建筑代码下安装少于所需的R值。
您所描述的所有方法的一个问题是它们不会通过椽子来解决热桥接。
有关绝缘大教堂天花板的更多信息,请参阅如何建立绝缘大教堂天花板。
谢谢,马丁。我已经阅读了关于建造大教堂天花板的文章。这是一个很好的资源。关于通过椽子热桥接,您是否建议我在椽子上安装1x条带,并将安装人员填充用条带齐平?这将涵盖大部分椽子有一点绝缘层。
尼古拉斯,
一英寸是什么 - 肯定比没有好。怎么约2英寸?那会更好。