最佳保温厚度
基斯Richtman|发布一般的问题在
我想封闭我的房子(3B区)的爬行空间墙壁。我找不到愿意喷洒低gwp闭孔泡沫的承包商,而且有太多的障碍让我们无法进行高质量的切割和鹅卵石工作。墙组件是完整尺寸2×4,(没有护套),搭壁板,室内包装,然后雪松木瓦。所以,假设我唯一的选择是高gwp闭孔泡沫,我能安全指定的最小值是多少?开孔喷雾泡沫是否合理?即使在这个典型的降雨量为2.2倍的冬季,爬行空间也很干燥。(我知道建筑规范是怎么说的,我在寻找一个建筑科学的答案)
回复
基思,
在回答你关于绝缘级别的问题之前,我们需要了解更多关于你的爬行空间的细节。大多数爬行空间墙是由浇注混凝土、CMUs(混凝土块)或石头和砂浆制成的。听起来你的爬行空间有2x4面墙。
这就提出了一个问题:“这些墙的形状好吗?”墙的底部是什么——泥土还是碎石?底板是否低于等级?底板和螺柱是用压力处理过的木材制成的吗?绕场侧线离水准有多近?如果搭边壁板没有延伸到坡度,墙体底部是否有一个很大的缺口?”
最重要的是:“墙体框架或搭接壁板有腐烂的地方吗?”
浇筑混凝土基础至6英寸以上。未经处理的2 × 4壁坐在上面,没有毛细血管破裂。木壁板高出地面2-5英寸。所有木材状况良好,没有腐烂。混凝土将不会绝缘,在使用几英寸垂直连接聚地盖和几英寸白蚁检查间隙后将没有剩余的区域。
基思,
你描述的是上档次的木结构墙。这些墙可以像任何上层木框墙一样保温;它们不需要像混凝土墙那样与地面接触。
由于你的墙壁没有墙鞘,你应该遵循这篇文章的建议:没有护套的老房子的隔热墙.
在木瓦下面的搭接壁板是有效的护套,用室内包装将旧的壁板和木瓦分开,它的外部干燥性能应该是相当好的,而且毛细管拉伸相当弱。这可能足够好(更便宜和更透气)开孔泡沫填充将会工作。但对旧的一圈壁板更好的描述将有助于作出这一决定。
重要的是,无论你在墙洞里放了什么,窗户的闪光都要适当地贴合到室内包装上。
丹娜,
关于壁板你还需要知道什么?这是110年历史的红木壁板,大约有4英寸长,刷了很多次漆,然后铺上了木瓦。
基思,
你的墙有两层壁板,戴娜是对的。旧的壁板有点像护套,所以你不必使用我的文章中描述的技术,如何在没有护套的情况下隔离墙。
在对这些墙壁进行绝缘时,您有各种各样的绝缘材料可供选择。几乎任何东西都可以工作,只要你注意气密性。
——马丁Holladay