柯克尼葛伦|发布一般的问题

嘿,伙计们,你把一个100psi的聚苯乙烯压在基座下以尽可能消除热桥的经验是什么?这是为住宅设置的。它会在房子的中心一层和二层的荷载可能屋顶也在上面。
谁能推荐一位有这方面经验的工程师?
谢谢。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    柯克,
    这里有一篇文章的链接,针对这个问题:泡沫在立足点

  2. Aj Builder,纽约北部6a区||#2

    “x10”= 100 "
    x100lb / " / 2压缩保理
    =5000磅负载能力,这在住宅是一个高负载。

    在我的区域,我们使用SPF,跨谷物PSI限制在500 PSI以下(例如,在一个图表中使用330)

    平方英寸加起来可以承载几千磅甚至降低了50%否则出于各种原因,安全和压缩性,振动,地震,飓风和小行星着陆等等。

    机械工程加保理…很有趣…锦上添花……让人惊讶的是罗布林的儿子和儿媳设计并建造了布鲁克林大桥……当父亲去世,儿子生病的时候,她却在幕后做错事。三个人,1883年,2014年看起来还不错,用锋利的铅笔在纸上计算。

  3. 金Kazama||#3

    100psi的泡沫塑料,几乎是一块固体塑料:p

    即使是我的40英尺高8英寸ICF墙也不会超过这个等级
    (4500psf土壤上的36英寸宽底座)