GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

戴夫·麦克|发布GBA专业帮助

对你的问题:
我的地下室被测试为5.1,然后是6.5,这是短期测试。空置的空间。
一楼客厅的房价为2.7英镑。

如果仍然对减少氡感兴趣,如果这是一个80年的老房子,在地下室的板子下没有任何石头,那么如何在板子上做到这一点?地板是在泥土上吗?

谢谢,

戴夫

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,立即访问绿色建筑的最新发展,研究,和报告的领域。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    戴夫,
    我建议你从阅读这篇文章开始:所有关于氡

    如果你在阅读这篇文章后仍然有问题,请随意在这里发表。

  2. 戴夫·麦克||# 3

    谢谢你!
    谢谢你提供的信息。这个时候你们会怎么做?除了EPA的标准指南之外?

  3. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 4

    戴夫,
    Q。“这个时候你们会做什么?”

    A.如果地下室未完工,则相关读物为一楼读物,低于行动层。这意味着不需要采取任何行动。

    如果想要更准确的读数,可以进行长期测试。

    你最初的问题暗示你仍然有兴趣安装一个氡缓解系统,即使你的氡水平不是特别高——如果你想这样做,这当然是可能的。我的文章中描述了在有旧板、板下没有任何碎石的房子中安装氡缓解系统所需的步骤,所有关于氡.任何氡缓解承包商都应熟悉必要的工作。

  4. 戴夫·麦克||# 5

    谢谢你!我想我只是好奇他们如何在我的地下室地板上安装一个。但是你之前提供的文章回答了我的问题,谢谢大家。

    感觉较好,因为一楼的阅读低于行动水平。

  5. 理查德•拜尔||# 6

    就我个人而言,我不会把短期测试作为什么都不做的基础。氡不是常数。训练计划规定动作级别为4 picocuries (pCi/L),但任何动作都会减少你的暴露。短期测试也不太确定。下一个问题是……使用哪种测试方法?

    您的土壤类型将需要最小的风扇尺寸显示在这里…http://radon.biz/fanselectiontable-1.aspx

    注意:抗氡的新结构保持氡低于2 pCi/L。

    我的建议是,如果家里有孩子,就行动起来。他们的肺在晚年更容易患肺癌。接下来,我建议进行为期12个月的长期测试。如果你有管道工作运行通过你的地下室,服务上面的生活空间,立即采取行动。

  6. 戴夫·麦克||# 7

    几个月前,我用了地下室里的炭罐:短期5.1,来自RTCA?
    然后用信封的……听起来像是焦虑,但做了另一个短期地下室,6.5,和信封在客厅。2.7
    我计划进行长期测试,至少90天。现在供暖季节到了。
    是的,地下室有管道,为生活区提供服务。我用铝箔胶带过度使用一个新的管道(替换了一个旧的)。我打算把其他人也录下来。我在地下室有一个回风管道,我已经用胶带把它粘得很重了,甚至还关闭了炉子的过滤口。家里没有小孩子。我85岁的妈妈已经在那里住了55年了,非常健康!我在那里住了37年,身体健康,胸部x光阴性,等等。我会在地下室尽我所能,那里的墙壁还有一些裂缝。和一个露天水池,;等法式排水管放进去就好了。 Walls sealed with hydraulic cement, and closed sump pit.

  7. 理查德•拜尔||# 8

    你们的地下室测试超过了环保局的行动标准因为你们的供暖管道从地下室通到楼上我认为你们应该采取行动。密封管道不是解决问题的办法,因为这不能防止燃烧设备将地下室污染的空气虹吸到整个房子。密封管道将有助于您的供暖系统更有效地输送空调空气。

    你妈妈的健康并不一定意味着你会保持和她一样的免疫系统,因为在我们用化学方法改造我们的食物和家庭之前,她还在。而且,当癌症在x光图像中出现时,已经很晚了。肺功能检查通常用于诊断肺部问题。家中氡含量高并不意味着你会成为千分之一得肺癌的人。这完全取决于你是否愿意冒着肺损伤的风险,不去阻止一些可以通过适当的补救措施来预防的事情。

    市场上有一种数字测量仪,目前还没有被氡测量俱乐部所接受。也许是因为它是一个DIY工具。有些人说它和专业设备一样精确,然后你让另一方声称。用你的判断。
    第一次通电循环48小时后,该仪表将测量短期氡,并测量长期氡。

    http://radon.biz/proseriesiiiradonmonitor.aspx

  8. 戴夫·麦克||# 9

    一楼是2.7,地下室有没有管道不要紧,有管道的话,是2.7,甚至低于WHO限值。所以,不需要采取行动。但是谢谢你的关心。

  9. 理查德•拜尔||# 10

    大卫麦克,

    你告诉我们,当熔炉运行,空气通过现有的管道系统,而该管道系统经过你的地下室,熔炉从那里虹吸它的燃烧空气,(在一个测试@5.1到6.5的区域)你的最大氡水平是2.7在进入房间的出口?

    我一点也不相信这种说法。它可能有物质,如果你有一个管道在新鲜空气供应直接安装到你的炉子。即便如此,当空气被迫通过管道系统时,它也会自然地将地下室的空气从现有管道系统的漏气通道中抽走,因为它会起到吸尘器的作用。

    不管怎样…我不会对这个帖子做任何进一步的评论。正如美国环境保护署明确指出的那样,“你应该聘请受过训练的承包商来解决氡问题”。

    我只是想帮忙。我的氡培训手册来自两所认可的氡培训大学中的一所,手册中明确规定,行动级别为2.0或更高,强制达到4.0或更高。