减少阁楼现有管道系统的热量损失
我是康涅狄格州的一名重建承包商,试图想出一个彻底的计划,以消除客户阁楼的冰坝和热量损失的原因。现有的绝缘材料是玻璃纤维纤维板(R-38?),很随意地安装在托梁之间,并压缩到9″。空气处理装置和管道系统都在阁楼上漏水。拱腹和山脊通风口已就位。
我清楚要做的是-
1-密封阁楼地板的缝隙。
2、为下拉楼梯制作刚性保温罩。
3-用隔热罩盖住凹罐(3″的空气净空)和浴室风扇。
一旦这一切都完成了,我已经解决了管道系统的泄漏,我打算有一个玻璃纤维的毯子吹进来(与挡板在屋檐和通道允许进入空气处理程序)。
我的问题是关于如何最好地密封和额外隔离管道系统。
主干是刚性玻璃纤维导管板绝缘柔性导管分支到寄存器。
是否有一种比箔胶带和胶泥更容易但仍然有效的方法来密封导管板/柔性管接头?也就是用泡沫喷雾?
以及关于导管板主干和柔性导管;有没有什么经济有效的方法来增加绝缘和减少热量损失?
阁楼挺暖和的,吉姆
回复
詹姆斯,
你列出了这么多麻烦的细节——下拉式楼梯、嵌入式灯、空气处理装置、管道系统——以至于很难想象你的计划有什么意义。您最终将花费大量的金钱和时间,并且您仍然会得到一个半生不熟的解决方案(在冬季有大量的热泄漏)。
我认为,从长远来看,用密闭的喷涂聚氨酯泡沫塑料建造一个没有通风、有空调的阁楼会更便宜,也更简单。
有关更多信息,请参见创建有条件的阁楼.