边缘搁栅被楼板搁栅遮挡
嗨,我即将在1934年建造的PA的一所房子里接受地下室喷雾泡沫绝缘工程。我最近发现的是,当我在我的地板之间仰望我的基础/窗台板上,我认为我的想法是我的边缘托梁实际上只是阻挡了地板托梁之间。有一个旧的干燥通风口,即我拿出准备,这是当我意识到轮辋托梁是另外6英寸左右的那个阻止。我在想,如果我只有堵塞喷涂,那就不会像喷洒实际的边缘托师一样好。花了很多时间谷歌唱了,但没有找到我的第一个问题是这种类型的地下室/地板框架的术语?其次,我曾在过度思考它,如果我只有封锁喷洒?最后,想知道我是否可以在每个托架中切开一个孔,以便喷涂边缘托辋?不确定绝缘家伙有多大的绝缘人需要在那里拿枪喷枪喷洒。提前感谢任何回复。
回复
我相信有一些GBA成员也面临着类似的困境;有许多情况下,钢圈托梁可以很难访问在老房子。所以,我打赌你会得到一些有用的回应。
在我看来,如果你能钻洞,让喷雾泡沫承包商进入边缘托梁,那将是理想的。不仅因为这是你想要的热障,还因为它提供了空气密封。这是一个众所周知的渗漏区域。你也可以用一个两部分的泡沫喷雾套件自己来做。
你可以用孔锯在每一块块的中间割一个2英寸的洞。用一把小枪,绝缘体就能把整个洞填满。泡沫会膨胀一点,堵住你的洞。
在喷泡沫之前,你可能想在每个洞里甩一根金属丝。厚厚的蜘蛛网可能会使喷雾泡沫无法均匀涂抹。
比尔
你最后在这里做什么?我有相同的情况,堵塞之间的每一个龙骨。我看到以前的主人移走了一些用于炉膛通风,但我不想把它们全部移走。
项目推迟了,所以我什么都没做。然而,即使我现在准备好了隔热,我也不知道该怎么办。我计划在今年夏天晚些时候和绝缘承包商谈谈。
我也有同样的问题。钻孔是首选的方法。