寻求双螺柱墙体混合保温策略的反馈
我们准备在安大略省渥太华(气候区6)建一座房子,我们正在寻找关于我们隔热策略的反馈。我们将采用双螺柱墙设计(2×6外部承重,7英寸绝缘空间,2×4内部不承重),绝缘空间为16英寸。我们正在考虑一种开放式喷雾泡沫和密集包装纤维素的混合物。一个大约4“层的开放细胞喷雾泡沫将被喷洒到2×6螺柱空腔,剩下的12”空间将密集地填充纤维素。绝缘网将被用来将纤维素固定在墙壁上。额外的开孔喷雾泡沫将用于包住底板,并填充头。我们的城市建筑检查员要求在内部安装一个蒸汽屏障,所以我们将在网络上安装聚乙烯蒸汽屏障。
所有其他方面的墙系统将是典型的-壁板,房屋包装,胶合板在外部,干墙在内部。
我们选择了开放式泡沫喷雾,因为它是一个很好的空气屏障,是半透气性的,而且它的发泡剂不会导致全球变暖。由于喷雾泡沫成本较高,我们只使用我们需要的来创建一个空气屏障,并将使用密集的包装纤维素来隔离大部分的空腔。这一策略要求喷雾泡沫不作为蒸汽屏障,因为规范要求有内部聚乙烯蒸汽屏障,我们不希望两个蒸汽屏障。
我们努力平衡成本,空气密封,和建设能力,考虑到产品和贸易技能集可在我们的地区。
任何反馈,建议或意见将不胜感激!
GBA细节图书馆
收集一千建筑细节组织的气候和房子部分
搜索和下载施工细节
回复
杰里米,
几个问题:
1.在你的气候区,聚乙烯不是一个好主意。看看你能不能让你的建筑检查员接受一个“智能”的蒸汽缓凝剂——例如,像MemBrain这样的产品。更多信息:我需要蒸汽缓速器吗?
2.有了这么厚的墙,你最终会得到冷壁覆盖。我认为任何像这样厚的高r墙(尤其是没有一层外部刚性泡沫的墙)需要在壁板和护套之间有一个雨幕间隙。更多信息:冷OSB护墙板有多危险?
谢谢你的反馈,Martin。
我将询问是否我的检查员会接受一个“智能”蒸汽缓凝器。
而且我忘了在我原来的帖子中提到:我们计划在墙板下包括毛皮条,以创造一个雨幕间隙。